Отличия "ноля" от "фазы".
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
тему пролистал, вроде не нашел конкретно моей ситуации.
есть производственное помещение. В нем основной вводной щит - там, как положено, приходит три фазы, раздельные ноль и земля; ноль с землей раскиданы по своим шинам, объединенным толстой перемычкой.
есть еще мелкий щит метрах в дтридцати от основного, от которого питаются всякие хозбытовые помещения. К нему идет три фазы и ноль от основного щита, подключенные соответственно на вводной автомат и нулевую шину мелкого щита. Так же в мелком щите есть земляная шина, к которой подключены земли розеток и корпуса светильников. Но в остальном она висит в воздухе - ни с землей, ни с нулем основного щита она не соединена никак, просто шина в шитке. Такие вот чудеса.
от корпусов водяного бойлера и от всякой мелочевки, воткнутых в розетки мелкого щита, периодически ощутимо ебом токается - нуачо, корпуса не заземлены никуда.
понимаю, что правильное решениее - дотянуть от основного щита еще один проводник с землей. Но вотпрямщас что будет меньшим злом - оставить как есть висящую землю, или соединить ее с нулем мелкого щита?
есть производственное помещение. В нем основной вводной щит - там, как положено, приходит три фазы, раздельные ноль и земля; ноль с землей раскиданы по своим шинам, объединенным толстой перемычкой.
есть еще мелкий щит метрах в дтридцати от основного, от которого питаются всякие хозбытовые помещения. К нему идет три фазы и ноль от основного щита, подключенные соответственно на вводной автомат и нулевую шину мелкого щита. Так же в мелком щите есть земляная шина, к которой подключены земли розеток и корпуса светильников. Но в остальном она висит в воздухе - ни с землей, ни с нулем основного щита она не соединена никак, просто шина в шитке. Такие вот чудеса.
от корпусов водяного бойлера и от всякой мелочевки, воткнутых в розетки мелкого щита, периодически ощутимо ебом токается - нуачо, корпуса не заземлены никуда.
понимаю, что правильное решениее - дотянуть от основного щита еще один проводник с землей. Но вотпрямщас что будет меньшим злом - оставить как есть висящую землю, или соединить ее с нулем мелкого щита?
-
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
- Сообщения: 1523
- Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 19:52:17
- Откуда: г.Киров (Вятка)
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
Не нужно задавать такие вопросы.
Есть общие для всех ПУЭ, где есть все ответы на все вопросы.
Как надо и как должно быть знает электрик который обслуживает это хозяйство.
Есть общие для всех ПУЭ, где есть все ответы на все вопросы.
Как надо и как должно быть знает электрик который обслуживает это хозяйство.
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
электрик вот это вот и намутил
-
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
- Сообщения: 1523
- Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 19:52:17
- Откуда: г.Киров (Вятка)
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
Значит он не достоин званья "Электрик".
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
дык потому и лезу туда самостоятельно
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
Заземлять надо обязательно !.На земляном проводе в подобной ситуации ВСЕГДА будет наводка за счёт ёмкости . Пока ёмкость не большая будет пощиповать ,Но ведь возможна ситуация .когда эта ёмкость может увеличится . Например ,когда будет подключён длинный удлинитель .И вот тогда корпуса ВСЕХ приборов окажутся под высоким потенциалом
- valentinovich
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 999
- Зарегистрирован: Ср окт 04, 2017 20:47:40
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=4028386#p4028386"]дык потому и лезу туда самостоятельно[/uquote]
Что за дилетантство?
Вам уже сказали - есть ПУЭ, вот по нему и только по нему должны быть все коммутации.
Потом, вы гл. энергетик (инженер) предприятия? Если нет, то напомню - все любые в туда ваши вмешательства (при не дай Господь чо и отсутствия у вас соответствующего допуска) могут иметь последствия вплоть до уголовных. А вашего электрика за такой просчёт высечь прилюдно розгами с удержанием месячного оклада.
И пускай скажет ещё спасибо и помолиться, что никого не убило.
Что за дилетантство?
Вам уже сказали - есть ПУЭ, вот по нему и только по нему должны быть все коммутации.
Потом, вы гл. энергетик (инженер) предприятия? Если нет, то напомню - все любые в туда ваши вмешательства (при не дай Господь чо и отсутствия у вас соответствующего допуска) могут иметь последствия вплоть до уголовных. А вашего электрика за такой просчёт высечь прилюдно розгами с удержанием месячного оклада.
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4028567#p4028567"]Вам уже сказали - есть ПУЭ, вот по нему и только по нему должны быть все коммутации.[/uquote]я знаю, как оно должно быть по ПУЭ, и я так и сделаю. Но не прямо сейчас. На ближайшую пару месяцев мне надо выбрать один из двух вариантов времянок.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4028567#p4028567"]Потом, вы гл. энергетик (инженер) предприятия?[/uquote]нет, я арендатор двух помещений.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4028567#p4028567"]А вашего электрика за такой просчёт высечь прилюдно розгами с удержанием месячного оклада.[/uquote]это все очень бла-ародно и правильно, но я какбэ не имею совершенно никакой возможности - хотя очень хочется, там и кроме описанного есть довольно много за что - ни высечь электрика, ни чего-то с него удержать.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4028567#p4028567"]Потом, вы гл. энергетик (инженер) предприятия?[/uquote]нет, я арендатор двух помещений.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4028567#p4028567"]А вашего электрика за такой просчёт высечь прилюдно розгами с удержанием месячного оклада.[/uquote]это все очень бла-ародно и правильно, но я какбэ не имею совершенно никакой возможности - хотя очень хочется, там и кроме описанного есть довольно много за что - ни высечь электрика, ни чего-то с него удержать.
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
Тут два варианта : либо соединить земляную шину с нолём ,либо отключить все приёмники от земляной шины . Оба варианта "плохие " ,но лучше существующей схемы .
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
arkhnchul, хреновая ситуация у вас вы всегда априори виноваты УЖЕ ка не крути ибо с момента аренды все что ващих по мещениях НА ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕНОСТи и запожар или 200/300 будут спрашивать вас!
и любая проверка от госнадзорных органоф чесно без придирок обнаружит РЕАЛНЫЕ НАРУШЕНИЯи для начала выпишет административный штрафи предписани на устранени в 2неделный срок -не выполните -обьек могут и опечатать а работы приостановить...
сами вы не имея допуска и полномочий лезть в шит не должны
самое правилное решение привлечь проэктно-монтажную организацию имеющуюю допуски и лицензи и устранит косяки -ВОТ ТОКА ДОРОГО ЭТО-ЗАТО ОФИЦАЛНО И С БУМАЖКОЙ !
вариант 2 договорится с электриком организации арендодателя или обслуживающего ваш участок -привести в сответствие без нарядофи налогоф даф ему наличкой за работу-но это если уверены что сделает чесно и правилно...а не вазьмет баблои пропьет...а все оставит ка есть..
и любая проверка от госнадзорных органоф чесно без придирок обнаружит РЕАЛНЫЕ НАРУШЕНИЯи для начала выпишет административный штрафи предписани на устранени в 2неделный срок -не выполните -обьек могут и опечатать а работы приостановить...
сами вы не имея допуска и полномочий лезть в шит не должны
самое правилное решение привлечь проэктно-монтажную организацию имеющуюю допуски и лицензи и устранит косяки -ВОТ ТОКА ДОРОГО ЭТО-ЗАТО ОФИЦАЛНО И С БУМАЖКОЙ !
вариант 2 договорится с электриком организации арендодателя или обслуживающего ваш участок -привести в сответствие без нарядофи налогоф даф ему наличкой за работу-но это если уверены что сделает чесно и правилно...а не вазьмет баблои пропьет...а все оставит ка есть..
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- valentinovich
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 999
- Зарегистрирован: Ср окт 04, 2017 20:47:40
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
Вооот. Г-н musor довольно развёрнуто повторил и уточнил желательную последовательных действий. И все эти рекомендуемые деяния направлены в основном только для создания себе любимому на всякий "амортизатора на свою попку". И это всё взялось не "с потолка", а жизнь научила грустной практикой.
Сделайте (с сертифицированным челом или представителем арендодателя с допуском) акт состояния щита, внесённые нужные изменения. Подпись, печать и тогда "спите спокойно".
Да уж, похоже, что пока не не наступишь на "свом" грабли, чужие советы бессильны.
Удачи в делах.
Сделайте (с сертифицированным челом или представителем арендодателя с допуском) акт состояния щита, внесённые нужные изменения. Подпись, печать и тогда "спите спокойно".
На ближайшую пару месяцев мне надо выбрать один из двух вариантов времянок.
Да уж, похоже, что пока не не наступишь на "свом" грабли, чужие советы бессильны.
Удачи в делах.
- HariusHek
- Друг Кота
- Сообщения: 79333
- Зарегистрирован: Пт фев 14, 2014 02:32:21
- Откуда: Урал, терраКОТА
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4029324#p4029324"]Да уж, похоже, что пока не не наступишь на "свом" грабли, чужие советы бессильны.
Удачи в делах.[/uquote] Вот! Надо сотню граблей закопать и сделать из них контур заземления. А потом уже можно будет на эти грабли и наступать.
Удачи в делах.[/uquote] Вот! Надо сотню граблей закопать и сделать из них контур заземления. А потом уже можно будет на эти грабли и наступать.
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)