Управление контактором

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
genna-di
Прорезались зубы
Сообщения: 200
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2022 12:34:04

Re: Управление контактором

Сообщение genna-di »

Заказал датчики, твердотельное реле, контактор.
Придут буду собирать, отпишусь что получилось)
genna-di
Прорезались зубы
Сообщения: 200
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2022 12:34:04

Re: Управление контактором

Сообщение genna-di »

Ситуация изменилась.
Нашел схему на этот станок, оказывается, электромагнитные муфты там питаются 24в, причем DC). Муфты ЭМ-32, из описания напряжение 24в, ток 0,76А.
Контактор сдал назад.
Теперь думаю как поступить, делать на твердотельных реле которые DC, или обычное реле воткнуть..?
HochReiter
Друг Кота
Сообщения: 3208
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Re: Управление контактором

Сообщение HochReiter »

Если муфт меньше 10000, цена ошибки при выборе решения невелика.
Нет ничего практичнее хорошей теории
genna-di
Прорезались зубы
Сообщения: 200
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2022 12:34:04

Re: Управление контактором

Сообщение genna-di »

Не, муфты нельзя палить)
Лучше подскажите, как в 555 таймере улучшить помехоустойчивость.
Krismi70
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2024 14:08:43

Re: Управление контактором

Сообщение Krismi70 »

genna-di писал(а):как в 555 таймере улучшить помехоустойчивость
запитайте его от отдельного автоаккума
------------
наверное, вы первый, кого не устраивает его помехоустойчивость.....))))
HochReiter
Друг Кота
Сообщения: 3208
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Re: Управление контактором

Сообщение HochReiter »

Какие помехи? Дребезг контактов и провалы питания из-за скользящих муфт?
Нет ничего практичнее хорошей теории
genna-di
Прорезались зубы
Сообщения: 200
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2022 12:34:04

Re: Управление контактором

Сообщение genna-di »

Немного разобрался. Помехи были из-за того, что я запитываю плату от обмотки трансформатор 5в, через диодный мост и т.д.
Когда настраивал датчики, родная схема станка работала по штатному, т.е. размыкание от кулачков. Так вот, в момент размыкания пару раз сбросило триггер ne555, включение происходит стабильно, а вот отключение было пара раз не доходя до датчика, заметил что сбросило в момент размыкания кулочка.
Я настраивал только датчики, и смотрел сигнал на выходе платы. Штатную систему пока не отключал.
Когда поставил щуп на минус питания, всё работало как положено.
Глянул схему станка, минус муфт и минус с диодного моста после которого идёт питание на муфты, сидят на корпусе станка. Подкинул свой минус на корпус, все стало норм.
genna-di
Прорезались зубы
Сообщения: 200
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2022 12:34:04

Re: Управление контактором

Сообщение genna-di »

Созрел вопрос..
Решил собирать выход на мосфетах.
Стоит ли после выхода ne555 ставить какой драйвер для управления мосфетом. Или таймер сам справится?
genna-di
Прорезались зубы
Сообщения: 200
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2022 12:34:04

Re: Управление контактором

Сообщение genna-di »

Ребята, кто в теме, гляньте схемку пожалуйста, может чего подправить. Буду плату разводить.
Вложения
IMG_20250415_224839_(1080_x_1080_пиксель).jpg
(110.42 КБ) 85 скачиваний
genna-di
Прорезались зубы
Сообщения: 200
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2022 12:34:04

Re: Управление контактором

Сообщение genna-di »

Мужики, подскажите, как сделать задержку между выключением одного транзистора и включением второго, потом на оборот.
По времени около 100 мс.
Реально ли это собрать на логике?
HochReiter
Друг Кота
Сообщения: 3208
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Re: Управление контактором

Сообщение HochReiter »

Какая там логика? Какие кнопки/датчики, что они должны делать?
Нет ничего практичнее хорошей теории
genna-di
Прорезались зубы
Сообщения: 200
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2022 12:34:04

Re: Управление контактором

Сообщение genna-di »

Датчики бесконтактные, индуктивные, выход открытый коллектор.
Датчики управляют таймером(ne555), с этой частью схемы всё норм. С выхода таймера сигнал идёт на npn и pnp транзисторы, (один открывается, другой закрывается)те же в свою очередь, управляют оптопарами, а оптопары управляют p-канальными мосфетами, позже прикреплю изменённую схему. Всё как бы работает, в программе.
Хотелось бы небольшую, около 100мс задержку, между закрытием и открытием транзисторов. Может оно и не нужно, и всё будет работать..
Для чего эта задержка, привод станка в рабочем состоянии движется постоянно, вертикальный вал получает движение через дифференциал, на котором установлены электромагнитные муфты, допустим зажата левая муфта вал ползет вниз, отпускаем левую зажимаем правую вал ползет вверх и так туда сюда)
Когда будет работать схема, успеет ли разжаться электромагнитная муфта до того как включится вторая, вот для этого и хотелось бы задержку. Но, большая задержка, тоже не катит, если две муфты будут разжаты, вал пойдет вниз сам по себе.
Я что-то уже думаю, что и так всё будет работать, муфты там как сцепление, с набором дисков, и всё это в масляной ванне купается, по идее, одна отпускает плавно вторая зажимается в этот момент и так туда сюда.

Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
Бесконтактные датчики задают нижнюю и верхнюю границу перемещения. По заводу стояли механические контакты, их регулировать, та ещё история.. Поэтому народ модернизирует, кто как может.
HochReiter
Друг Кота
Сообщения: 3208
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Re: Управление контактором

Сообщение HochReiter »

По описанию я не понял, как остановить вал. Или он вообще не останавливается, так и движется туда-сюда, пока не отключат питание, а тогда сползёт вниз? Но если всё работает как надо, не буду вникать.
А задержка - это просто. Вместо ЛА7 можно триггер Шмитта или компаратор с небольшим гистерезисом.
СпойлерИзображение
Нет ничего практичнее хорошей теории
genna-di
Прорезались зубы
Сообщения: 200
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2022 12:34:04

Re: Управление контактором

Сообщение genna-di »

Там ещё тормоз есть.
А так, да, вал двигается постоянно туда сюда постоянно.



Добавлено after 4 hours 23 minutes 33 seconds:
Набросал новую схему. Со светодиодами вместо P-канальных мосфетов работает отлично, задержку можно подобрать какую нужно, с мосфетами почему то бьёт ошибку, хотя вроде всё должно работать.
Гляньте кто, пожалуйста.
https://img.radiokot.ru/files/150791/3qjasc5ggk.jpg
Аватара пользователя
AlexS4
Друг Кота
Сообщения: 6646
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2021 15:19:36
Откуда: Протвино

Re: Управление контактором

Сообщение AlexS4 »

[uquote="genna-di",url="/forum/viewtopic.php?p=4705627#p4705627"]Ребята, кто в теме, гляньте схемку пожалуйста, может чего подправить. Буду плату разводить.[/uquote]
разряжать затворы fet резисторами 100k это забавно :))
в такой схеме fet будут одноразовыми.
нужен нормальный двухтактный драйвер затвора. при индуктивной нагрузке особенно критична скорость запирания (именно разрядное плечо)

для небольших мощностей драйвером затвора может работать сама 555 запитанная от 12..20V, но для этого надо проинвертировать ее "логику".

почитайте про транзишн потери и драйверы затворов если неясно о чем речь.
HochReiter
Друг Кота
Сообщения: 3208
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Re: Управление контактором

Сообщение HochReiter »

AlexS4, там ток меньше ампера, напряжение 24 вольта. Максимальная мощность 6 Вт. Время - пусть даже 100мс (в реальности на пару порядков меньше) - ничего не случится.
Нет ничего практичнее хорошей теории
Аватара пользователя
AlexS4
Друг Кота
Сообщения: 6646
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2021 15:19:36
Откуда: Протвино

Re: Управление контактором

Сообщение AlexS4 »

если так - да, 3mJ это нестрашно, ... но тогда неясно зачем там fet, mmbt5401 какиенить меньше рубля стоят а схема не меняется, номиналы тока ;)

при питании 555 от общих 27V схема упрощается : на выход 555 вешается 1 pnp 1k и 200R(b-e)
и от помех в плюc провод 200-300R, 220uF общий на 2 таймера.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт апр 18, 2025 19:28:22, всего редактировалось 1 раз.
genna-di
Прорезались зубы
Сообщения: 200
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2022 12:34:04

Re: Управление контактором

Сообщение genna-di »

Изначально я думал про драйвера затворов, думал поставлю какой нибудь ir2104, но потом как то передумал.
Собрал на столе выходной каскад как на схеме, только вместо управляющего транзистора микрик припаял, подключил электромагнит не слабенький, сопротивление 6 Ом, подал 30в, жрал он 3А, щёлкал минут 20)) небольшой радиатор даже теплым не был.
Поэтому, решил не ставить драйвер.
Если ошибаюсь, направьте на путь истинный)

Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
Может резисторы уменьшить, которые к верху подтягивают?
Аватара пользователя
AlexS4
Друг Кота
Сообщения: 6646
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2021 15:19:36
Откуда: Протвино

Re: Управление контактором

Сообщение AlexS4 »

так какая нагрузка то?
3A 30V 100mS это уже ~5J ! жеж...
а макс частота?
надо на макс скорости щупать радиатор )

самое простое - хотяб до минимума уменьшить резисторы. 3k напр в 30 раз уменьшат время закрытия. все 4 по 3k
HochReiter
Друг Кота
Сообщения: 3208
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Re: Управление контактором

Сообщение HochReiter »

AlexS4 писал(а):так какая нагрузка то?
3A 30V 100mS это уже ~5J ! жеж...
Кто сказал три ампера и сто миллисекунд???
Нет ничего практичнее хорошей теории
Ответить

Вернуться в «Практика»