У меня стоит сервоприводный стаб Andeli SDW-15000 на 15 кВА. По паспорту вход от 110 до 250 В, но в реальности при напряжении ниже 140 В сразу вырубается защита по низкому напряжению — реле отщелкивает, и все.
У нас в сети часто просаживает до 120–130 В, иногда и ниже, поэтому хочется опустить этот порог хотя бы до 110–115 В, чтобы стаб не отключался каждый раз, когда свет мигает. Сам трансформатор тянет от 110 В без проблем (до упора доходит), но электроника режет раньше.
Схему прикрепляю
Схема не один в один совпадает с типовыми, но основные номиналы и расположение такие же, как у большинства китайцев 10–15 кВА (Rucelf, Ресанта и т.п.).
Подскажите, пожалуйста, в каком каскаде и какой резистор нужно трогать, чтобы именно порог по низкому напряжению опустился до 110–115 В. Заранее огромное спасибо, буду рад любому дельному совету! :idea:

Тут не получается выложить схему, ссылка:
https://disk.yandex.ru/i/shnX4fI-1-O-yg
74hc257
Открыл глаза
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
Откуда: Георгиевск, Ставропольский

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение 74hc257 »

А подключиться к другой фазе есть возможность?
У меня недавно случай был что человек жаловался на подобное, я поменял на опоре фазы и стабилизатор стал не нужен.
Levsha32
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение Levsha32 »

Не помогло. У нас у всех теплицы на электричестве
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20067
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение vlasovzloy »

Какой кошмар да. Теплицы на электричестве. Ебануться у меня -47 на улице, а у них теплицы на электричестве. А по сути у тебя мультиметр неправильно показывает, или чем ты там мериешь напряжение на входе
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Levsha32
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение Levsha32 »

Не одним мультиметром
74hc257
Открыл глаза
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
Откуда: Георгиевск, Ставропольский

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение 74hc257 »

Попробуй увеличить сопротивление R2 , что в делителе напряжения, или вообще отключи защиту по низкому напряжению, подключи минус питания оу через диод к R10 и на базу транзистора который управляет реле
Levsha32
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение Levsha32 »

Проверил R2 переменным резистором, не сработало. Подключить -14в от анода DW2 между R10 и базы Q4? Вывод 1 ОУ не надо отсоединить от этой цепи?
74hc257
Открыл глаза
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
Откуда: Георгиевск, Ставропольский

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение 74hc257 »

Лучше отключить выход о у, или подать минус межу анодом d2 и r2.
Levsha32
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение Levsha32 »

Отключил выход ОУ, подал минус между D2 и R2. Не помогло.
74hc257
Открыл глаза
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
Откуда: Георгиевск, Ставропольский

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение 74hc257 »

И что происходит ?
Levsha32
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение Levsha32 »

Даже при нормальном напряжении стоит в защите от низкого напряжения. Реле не открылся.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20067
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение vlasovzloy »

С точки а идет питание через резистор R37 на кондер C1. Мб питания нехватает или емкость маловата или мертвый

Добавлено after 1 minute 22 seconds:
И чтобы q4 открылся на D2 должно быть отрицательное напряжение

Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Отключил выход ОУ, подал минус между D2 и R2. Не помогло.
Ты походу не минус 15, а ноль подал
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Levsha32
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение Levsha32 »

От анода DW2 это же не масса, отрицательный 14в. Завтра попробую увеличить емкость С1.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20067
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение vlasovzloy »

Ага, отрицательное
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
74hc257
Открыл глаза
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
Откуда: Георгиевск, Ставропольский

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение 74hc257 »

[uquote="Levsha32",url="/forum/viewtopic.php?p=4784797#p4784797"]Даже при нормальном напряжении стоит в защите от низкого напряжения. Реле не открылся.[/uquote]
Разберись почему реле не включилось, напряжения измерь на катушки, в точки А, на аноде dw2.
Levsha32
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение Levsha32 »

Запитал q4 через диод, реле включается сразу, но при нормальном входном напряжении от 140. То есть, если компаратор разрешит.
74hc257
Открыл глаза
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
Откуда: Георгиевск, Ставропольский

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение 74hc257 »

Не можешь принудительно включить q4? :shock:
Учи как работает транзистор, диод, резистор, а потом берись за паяльник
Levsha32
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30

Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)

Сообщение Levsha32 »

Я говорю q4 открылся и реле включился. На схеме вижу что этот реле просто включает большое реле которое добавит выходное напряжение. Толку открыть выход если основной каскад в защите?

Добавлено after 5 hours 24 minutes 17 seconds:
Повысил сопротивление на входе к компаратору по опорному и все защита снята. Тема закрыта.