Подключил новый частотник(esq230) к пароконвектомату абат
Запуск двигателя через di1 и com. Замыкание цепи. Все заработало. Но!
После выключения автомата на печь - частотник не воспринимает включение двигателя. Только если отсоединить проводок и присоединить обратно. Тогда опять все срабатывает от кнопки включения. Но если выключить автомат и потом включить - опять перестаёт запускаться с кнопки... Пока не отсоединишь-присоединишь проводок.
Не пойму, что это. Как от этого избавиться?
Не пойму что происходит, помогите.
-
Александр Новиков
- Родился
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пн фев 23, 2026 13:25:02
Re: Не пойму что происходит, помогите.
Похоже это нулевая защита, по другому защита от самозапуска. Это стандарт безопасности, привод не должен включиться, если сразу при подаче питания присутствует команда пуск (представьте токарный станок, подали питание, а там кто-то забыл или толкнул рычаг в рабочее положение..).Александр Новиков писал(а):Не пойму, что это.
Также привод может сохранять вращение (например, колесо вентилятора) после пропажи и восстановления питания, и нельзя просто так включаться, нужно произвести поиск скорости двигателя и подхват.
Если кнопка с фиксацией, её надо просто перещёлкнуть, выключить и заново включить (снять и подать команду).
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20067
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Не пойму что происходит, помогите.
Реле задержки например
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Или на частотник отдельный автомат и постоянно включен. Они тоже не особо любят постоянное включение выключение
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Или на частотник отдельный автомат и постоянно включен. Они тоже не особо любят постоянное включение выключение
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Не пойму что происходит, помогите.
Ну и проверить в уставках режим работы входа DI1, может он в импульсном режиме например... Тогда он сработает только один раз, если кнопка с фиксацией...
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
-
Александр Новиков
- Родился
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пн фев 23, 2026 13:25:02
Re: Не пойму что происходит, помогите.
Кнопка без фиксации. Импульс в настройках невозможен.
Подсказали про потенциал. Буду пробовать заземлять...
Подсказали про потенциал. Буду пробовать заземлять...
-
bardnonson
- Родился
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Чт фев 26, 2026 19:43:21
Re: Не пойму что происходит, помогите.
Скорее всего DI1 настроен на запуск по фронту сигнала, и после отключения автомата вход остаётся в том же состоянии, поэтому частотник не видит нового старта. Когда ты снимаешь и ставишь провод обратно, появляется новый фронт и он запускается. Проверь параметры входа и переведи DI1 в обычный двухпроводный режим управления по уровню, тогда при замкнутом контакте он будет запускаться без этих манипуляций.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Не пойму что происходит, помогите.
Типа этого я и пытался обьяснить... в Шнайдерах это режимы 2С и 3С кажется.