Доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A

Все прочитали, вроде даже поняли, взяли паяльник - а нифига не получается? Скорее сюда! Поможем. Чем можем...
Ответить
FIDER
Открыл глаза
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:53:06

Доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A

Сообщение FIDER »

Случайно, обнаружено нерегламентированное свойство
электромеханического УЗО BD62 0.03A
Тип: АС, судя по маркировке на корпусе.
УЗО BD62 0.03A
p/n: 5916600

Datasheet отсутствует.
Быстродействие - 30 мс - ?

УЗО BD62 0.03A снято с производства,
отработало без ложных срабатываний 28 лет в чиллере York.
Вернее, вообще не срабатывало, не было утечек на корпус за это время.
Каков остаточный ресурс этого УЗО - ?

УЗО срабатывает при подаче напряжения от лабораторного источника питания:
U = DC 0.6V
I =1мА.
Полярность важна:
Подавать +0.6V/1мА
на выход N' или L',
относительно входа N или L соответственно.

Чувствительность L-L' чуть лучше, чем N-N',
при (I=1мА) более стабильно срабатывает.

В связи с этим, появилась идея доработки УЗО
до РКН с варистором,
или Диф автомата с токовым трансформатором.

Допускается ли доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A для совмещения функции РКН ( реле контроля напряжения АС U>270V) с помощью внешней цепи:
варистор 12D471 + R10KOм/5W с выхода L' на вход N - ?
Вложения
IMG_20260224_002936.jpg
(161.16 КБ) 33 скачивания
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25758
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: Доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A

Сообщение Муркиз »

Да без проблем ! Но только при наличии сертифицированной волшебной палочки.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20066
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A

Сообщение vlasovzloy »

Чот типо того попадалась схема похожая принципом неск лет назад. Я думаю работать будет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
Муркиз
Друг Кота
Сообщения: 25758
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Re: Доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A

Сообщение Муркиз »

Но не как задумал автор.

Неужели невозможно просто без всякого автомата снять ВА характеристику цепочки из двух деталей ?
FIDER
Открыл глаза
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:53:06

Re: Доработка электромеханического УЗО BD62 0.03A

Сообщение FIDER »

Остаточный ресурс BD62 после 28 лет эксплуатации не высок.
Около 50 срабатываний нащелкано за 3 дня.
После очередного срабатывания автомат не взводится.

При вскрытии обнаружена значительная выработка на осях вращения и подвижных пазов с направляющими.
Поэтому ручка УЗО не взводится.

В результате выработки оси подвижных контактов,
полусферы силовых контактов (25А) не соосны.
Площадь соприкосновения уменьшилась.
Значит, будет искрить, греться.

На момент вскрытия эрозия на полусферах минимальна,
окисления нет. Нагрузка была мала - контроллер.

R=3.3KОм на кнопке, замыкающей L - N'.
Токовый тр-р:
Каждая обмотка L-L', N-N' по 2.5 витка многожильного провода.

Вторичная обмотка 1 виток двойным проводом 0.33мм.
В разрыв одного провода установлен диод 4004.
Катод припаивается на дальний от ручки вывод поляризованного реле, вместе с одним проводом обмотки.
На второй вывод реле, ближний к ручке, припаивается два провода от вьоричной обмотки.

Возможно, без диода, появится срабатывание на обратную полярность запитки первичной катушки L-L', N-N'.

Есть возможность регулировки срабатывания реле.
Шток реле выдвинут на Макс длину из корпуса с реле.
Пробовал запитать реле DC 5V - не втягивается.

Щелчок реле слышно при запитывании.


Содержимое УЗО
Hager CD241 0.03А отличается:
2 диода, конденсаторы 2 шт.
R= 7 КОм - кнопка.


https://dzen.ru/a/YT2o64jVnDD90tP4
Ответить