Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Всем добрый день , понимаю что тема о заземлении поднималась много раз - прочитал что мог - не нашел ответ на вопрос - "Можно ли заземлить комп на батареи центрального отопления" - живу в 5-ти этажке 60-тых годов 3 этаж - батареи отопления единственное место куда могу заземлиться . Вопрос стал после того как начали жужжать дросели на плате (не всегда , а при определенных процесах ) - посоветовали заземлить комп - подскажите кто разбирается...
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Заземлять на батареи отопления нельзя, это категорически запрещено.
Ладно, если Вы подвергаете опасности свою жизнь, вроде как не жалко...
Но Вы ещё подвергаете опасности и жизнь посторонних людей.
Кроме того, сейчас широко применяются пластиковые трубы и, вполне возможно, никакого "заземления" Вы не получите.
Ладно, если Вы подвергаете опасности свою жизнь, вроде как не жалко...
Кроме того, сейчас широко применяются пластиковые трубы и, вполне возможно, никакого "заземления" Вы не получите.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
- demetrius2003
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 19:03:23
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Ещё настоятельно рекомендую замерить тестером разницу потенциалов между корпусом БП и батареей. Скорее всего вы будете неприятно удивлены.
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
demetrius2003 писал(а):Ещё настоятельно рекомендую замерить тестером разницу потенциалов между корпусом БП и батареей. Скорее всего вы будете неприятно удивлены.
думаете между землей и корпусом будет ноль?
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Сева писал(а):Всем добрый день , понимаю что тема о заземлении поднималась много раз - прочитал что мог - не нашел ответ на вопрос - "Можно ли заземлить комп на батареи центрального отопления" - живу в 5-ти этажке 60-тых годов 3 этаж - батареи отопления единственное место куда могу заземлиться . Вопрос стал после того как начали жужжать дросели на плате (не всегда , а при определенных процесах ) - посоветовали заземлить комп - подскажите кто разбирается...
я бы не рисковал, попробовал так делать когда жил в деревяшке - заземлил стеральную машинку на трубу с холодной водой(в доме только она и была), не догадался что надо было на отопление это сделать(но тут то же опасно) - и однажды когда стирала она пощёл помыть ручки - тряхнуло хорошо, да и соседи потом на улице говорили - что их стало бить током от воды
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Спасибо понял - подскажите плиз как снимать статическое электричество с корпуса компьютера ? Я придумал себе такой способ - взял вольтметр один щуп к корпусу подсоединил к другому дотрагиваюсь - идет всплеск и потом можно спокойно дотрагиваться до корпуса. Вобще у меня это проблема - меня постоянно бьёт - от машины , от вешалки в доме (когда снимаю куртку )...
- demetrius2003
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 19:03:23
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
lix писал(а):demetrius2003 писал(а):Ещё настоятельно рекомендую замерить тестером разницу потенциалов между корпусом БП и батареей. Скорее всего вы будете неприятно удивлены.
думаете между землей и корпусом будет ноль?
В наших домах там нуля никогда не будет. Это я и имел ввиду.
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
demetrius2003 писал(а):В наших домах там нуля никогда не будет. Это я и имел ввиду.
а сколько будет между корпусом незаземленного компа и заземлением? я считаю, что те же примерные 110.
если это не так, то почему?
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Сева писал(а):Спасибо понял - подскажите плиз как снимать статическое электричество с корпуса компьютера ? Я придумал себе такой способ - взял вольтметр один щуп к корпусу подсоединил к другому дотрагиваюсь - идет всплеск и потом можно спокойно дотрагиваться до корпуса. Вобще у меня это проблема - меня постоянно бьёт - от машины , от вешалки в доме (когда снимаю куртку )...
http://oxrana-tryda.ru/category/proizvo ... richestva/
и Гугл в помощь, на работе где я работаю - есть такое отделение: Бюро Промышленной Электроники - они защищаются по старинке, коврик и браслеты - заземленные. Хотя знакомый делал - так, он сам жил на 3 этаже - но под окном было дерево, он из окна провод бросил и у корней дерева закопал штырь или вбил в землю(метровый) и к нему спустил по дереву провод..... - хотя если хотите почитайте в Гугле, там есть ГОСТы в них всё описывается....
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Насколько я понимаю , в компьютерном корпусе постоянно скапливается статическое электричество - я вот сейчас дотрагиваюсь чарез электронный вольтметр - , а чем можно точнее замерить статическое электричество ?
- demetrius2003
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 19:03:23
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
lix писал(а):demetrius2003 писал(а):В наших домах там нуля никогда не будет. Это я и имел ввиду.
а сколько будет между корпусом незаземленного компа и заземлением? я считаю, что те же примерные 110.
если это не так, то почему?
В идеале так. Я слышал от одного человека, что конкретно в его случае было от 70 до 90В. Батарея вещь такая. У соседа сверху - металлопластиковые трубы (Света об этом уже упоминала), снизу вообще вырезано. Как там токи текут, кто его знает

Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Если в блоке питания компьютера пробьёт конденсатор по питанию, то на корпусе тоже будет напряжение. Вариантов два: сделать защитное зануление (хотя я не уверен в правильности этого способа) и постараться сделать контур заземления, а его завести уже в квартиру. Второй вариант предпочтительней так как в доме есть много приборов требующих заземление: СВЧ печи, стиральные машины, компьютеры, холодильники и т.д. Стыки в трубах отопления могут быть сделаны на краске и на стыках всегда присутствует лён, и то и другое плохие проводники.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Сообщения: 18852
- Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
- Откуда: Россия. Омск.
- Контактная информация:
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
demetrius2003 писал(а):В наших домах там нуля никогда не будет.
А в наших есть
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Большое спасибо , мне подсказали отключить третий провод в шнуре блока питания. В самом деле два провода под током а в третьем между ними создается электрический потенциал , а провод этот подключен к корпусу Б/П и естественно компа. - вот меня и било как от конденсатора - замерял через вольтметр - вольт так 20-30 было. Отрезал третий провод с обеих концов и всё окей - по вольтметру 0,01-0,02 вольта это уже просто статика. Просто в старом Б/П у меня не было третьего провода , ну комп и не бился...
- 1995kenny
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 10:13:19
- Откуда: Украина, Харьков
- Контактная информация:
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Также можно выпаять два керамических конденсатора, которые подсоединены к земле
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Заземляя на трубы что либо Вы уменьшаете срок службы труб!
В помышленных условиях заземляли сварку на водопроводные трубы с нержавеющей стали и через пол года после такого дела в трубе образовались тоненькие дырочки и начала бить вода фонтанчиками! Сваркой пользовались(в таком виде подключения) один рабочий день, а трубы использовали как удлинитель ноля с выхода сварочника!
Намного проще забить кол в землю и провести кабелем заземление в дом!
Схема импульсного модуля питания такова, что там на входе стоит фильтр подавления синфазной помехи сети(феритовый трансформатор с двумя одинаковыми обмоточками и несколько высоковольтных емкостей), а на самом входе трансформатора стоит впараллель входу два конденсатора(последовательно соединённые конденсаторы), средняя точка которых как раз и выведена на корпус модуля питания и системного блока! Вот вобщемто и ответ откуда берется напряжение на корпусе ПК относительно ноля.
Как устранить это - заземлить нормально!
Обычно проводку прокладывают и тянут во все розетки не два, а три провода(третий - заземление), если проводка новая и уложена компетентными мастерами, то провод заземления должен быть предусмотрен!
Как правильно забить штырь заземления - выкопать не большую яму(на клумбе =) ) глубиною не меньше 50см и вбить штырь длинною 2 метра(желательно не менее метра и диаметром от 10мм) в землю подварить к штырю стальной прут и вывести его так, чтобы он находился над землёй. К этому штырю(что над землёй) подключаете провод заземления и ведете в квартиру! Не забудьте залить прут заземления водой и периодически(раз в пол года) заливать водой.
Если не охота морочиться с заземлением вообще, тогда соедините ноль и заземление в розетке(евророзетка, что на стене) от которой питается ПК! Но будьте готовы ко всяким сюрпризам, если электрики перепутают в силовом щите ноль и фазу!
В помышленных условиях заземляли сварку на водопроводные трубы с нержавеющей стали и через пол года после такого дела в трубе образовались тоненькие дырочки и начала бить вода фонтанчиками! Сваркой пользовались(в таком виде подключения) один рабочий день, а трубы использовали как удлинитель ноля с выхода сварочника!
Намного проще забить кол в землю и провести кабелем заземление в дом!
Схема импульсного модуля питания такова, что там на входе стоит фильтр подавления синфазной помехи сети(феритовый трансформатор с двумя одинаковыми обмоточками и несколько высоковольтных емкостей), а на самом входе трансформатора стоит впараллель входу два конденсатора(последовательно соединённые конденсаторы), средняя точка которых как раз и выведена на корпус модуля питания и системного блока! Вот вобщемто и ответ откуда берется напряжение на корпусе ПК относительно ноля.
Как устранить это - заземлить нормально!
Обычно проводку прокладывают и тянут во все розетки не два, а три провода(третий - заземление), если проводка новая и уложена компетентными мастерами, то провод заземления должен быть предусмотрен!
Как правильно забить штырь заземления - выкопать не большую яму(на клумбе =) ) глубиною не меньше 50см и вбить штырь длинною 2 метра(желательно не менее метра и диаметром от 10мм) в землю подварить к штырю стальной прут и вывести его так, чтобы он находился над землёй. К этому штырю(что над землёй) подключаете провод заземления и ведете в квартиру! Не забудьте залить прут заземления водой и периодически(раз в пол года) заливать водой.
Если не охота морочиться с заземлением вообще, тогда соедините ноль и заземление в розетке(евророзетка, что на стене) от которой питается ПК! Но будьте готовы ко всяким сюрпризам, если электрики перепутают в силовом щите ноль и фазу!
- whitemoon_lg
- Открыл глаза
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 13:24:52
- Откуда: Из Луганска
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Живу на 7 этаже и пару лет назад все таки сделал се нормальную землю... купил 35 метров проволки катанки диам 5 мм и сделал се спуск прям по стенке ,правда пришлось просится к соседям дабы поставить укрепления на 5 и 2 этажах -чтоб соседи не повесились от шкрябанья по стене во время ветра )))))
Треугольника не делал просто забил два прута с арматуры 20мм по 120см каждый на расстоянии 1.5 м друг от друга предварительно прокопав канавку чтоб прикопать можно было . Прикручивал катанку к предварительно приваренным к арматуринам болтам болтом на 10 мм
Вся бытовуха теперь имеет настоящую землю а главное бойлер 3 по счету за оч короткий срок ..Походу соседи отматывают а стояки у кого сталь а у кого (как у мя) пластик , а в стандартных розетках между 0 и так называемой землей ок 15 вольт переменки!
Треугольника не делал просто забил два прута с арматуры 20мм по 120см каждый на расстоянии 1.5 м друг от друга предварительно прокопав канавку чтоб прикопать можно было . Прикручивал катанку к предварительно приваренным к арматуринам болтам болтом на 10 мм
Вся бытовуха теперь имеет настоящую землю а главное бойлер 3 по счету за оч короткий срок ..Походу соседи отматывают а стояки у кого сталь а у кого (как у мя) пластик , а в стандартных розетках между 0 и так называемой землей ок 15 вольт переменки!
Если долго мучатся ....ну может хоть что-то получится?
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Соседи буянят?
Помогу советом!
Соединяешь(электрическое соединение) ноль канализацию и водопровод и подключаешь к нулю и заземляешь! Это можно делать сразу в подвале!
Соседи сматывают свет специальным трансформатором, а для этого нужно заземление и берут заземление с труб отопления, водопровода или канализации! Соединив(электрически) ноль(сетевой ноль) со всеми выше перечисленными вещами и заземлив это соединение соседи не будут сматывать, а будут наматывать электроэнергию и бросят через месяц все попытки хищений этим способом! Тоесть вода из под крана не будет бить током уже после соединения всех труб с нулём и заземлением! Смотрите только соединения электрические быстро окисляются, поэтому лучше использовать сварку!
Я спец по деланью западла соседям, мяу
Сам заземлял и мне помогло, бегали искали по подвалах это соединение, но так и не нашли, я качественно сделал его прямо у себя в подвале, который под замком и ключи только у меня! 
Помогу советом!
Соединяешь(электрическое соединение) ноль канализацию и водопровод и подключаешь к нулю и заземляешь! Это можно делать сразу в подвале!
Соседи сматывают свет специальным трансформатором, а для этого нужно заземление и берут заземление с труб отопления, водопровода или канализации! Соединив(электрически) ноль(сетевой ноль) со всеми выше перечисленными вещами и заземлив это соединение соседи не будут сматывать, а будут наматывать электроэнергию и бросят через месяц все попытки хищений этим способом! Тоесть вода из под крана не будет бить током уже после соединения всех труб с нулём и заземлением! Смотрите только соединения электрические быстро окисляются, поэтому лучше использовать сварку!
Я спец по деланью западла соседям, мяу
- Кислый
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2095
- Зарегистрирован: Чт апр 08, 2010 18:50:01
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
провод и окна спусти, и закопай.. поглубже
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Alen-Legion
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 415
- Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 04:42:20
- Откуда: Землянин
- Контактная информация:
Re: Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Кислый писал(а):провод и окна спусти, и закопай.. поглубже
зачем так усложнять?
Если он живет многоэтажный, тогда легче соедение к шиту, так Шит все железный и полно автоматические заземление!
Когда я был мальчик, помню, мне был 12лет, друг мне рассказал (теперь он уже нет), заземление для снятие от статического электричества, которые боялся на полевом транзисторе.
Вот заземление должно быть соедение через гасящение резисор 10кОм, тогда наказать не будет!
Если метода не сдается - её уничтожают