Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Целые. На среднем токе резки все работает. Может это трансформатор подстанции от постоянной составляющей бесится?
- Реклама
Re: Мелкие вопросы по питанию.
А что значит - нейтраль надежная? Она прямо от нейтральной шпильки трансформатора ТП надежная? Выпрямитель Миткевича при правильной работе не грузит сердечник трансформатора постоянной составляющей, она там компенсируется, это тоже самое что выпрямитель со средней точкой.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Заведенная со столба нейтраль соединена в вводном щите с двумя контурами заземления по обеих сторонах дома. Один копал собственноручно, считаю его надежным. Если не грузит, тогда как объяснить просадку на одной фазе и рост на двух других?
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Заземление в данном случае не поможет. Сопротивление заземления намного больше сопротивления провода нейтрали (в случае исправной нейтрали).
Проверить состояние нейтрали не сложно. Надо включить мощную нагрузку (несколько киловатт) между фазой и нейтралью и померить насколько просядет фаза и на сколько подскочит напряжение на 2х других фазах. Делать это желательно ночью в момент когда на фидере минимальное потребление.
ЗЫ: Повторное заземление нейтрали в доме опасно. Особенно если нейтраль не качественная. В случае обрыва нейтрали на ТП весь ток нейтрали пойдет через твое надежное заземление и твой провод 6мм2 пыхнет огнем! Я так по молодости чуть не сжег дачу, хорошо что случилось в мое присутствие, я перекусил заземляющий провод, а потом потушил его.
Проверить состояние нейтрали не сложно. Надо включить мощную нагрузку (несколько киловатт) между фазой и нейтралью и померить насколько просядет фаза и на сколько подскочит напряжение на 2х других фазах. Делать это желательно ночью в момент когда на фидере минимальное потребление.
ЗЫ: Повторное заземление нейтрали в доме опасно. Особенно если нейтраль не качественная. В случае обрыва нейтрали на ТП весь ток нейтрали пойдет через твое надежное заземление и твой провод 6мм2 пыхнет огнем! Я так по молодости чуть не сжег дачу, хорошо что случилось в мое присутствие, я перекусил заземляющий провод, а потом потушил его.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Интересно другое, почему сварочник грузит только одну фазу.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Реклама
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19046
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
ну, типа не настолько голодный, чтобы жрать в 3 горла ...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
По идее должен жрать больше в те горла которые шире.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Жрет то он возможно в три горла, но одна фаза сильнее просаживается. Проверить несложно, надо померить клещами потребление по фазам. Ток там конечно не синусоидальный и прибор будет врать, но для сравнения сгодится.
А уж если жрет по одной фазе то надо с выпрямителем разбираться. Там ведь наверняка еще и ККМ какой нибудь навороченный стоит.
А уж если жрет по одной фазе то надо с выпрямителем разбираться. Там ведь наверняка еще и ККМ какой нибудь навороченный стоит.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Или поменять фазы местами. Если просаживается та же фаза то виновата сеть.
Добавлено after 52 minutes:
Поэтому и пишут что при использовании этого выпрямителя имеется маленький коэффициент использования трансформатора.
Добавлено after 52 minutes:
Это спорно, подмагничивание есть, другое дело что при маленькой мощности потребления (по сравнению с мощностью трансформатора подстанции ) это не имеет значения.kentgaryk писал(а):Выпрямитель Миткевича при правильной работе не грузит сердечник трансформатора постоянной составляющей, она там компенсируется, это тоже самое что выпрямитель со средней точкой.
Поэтому и пишут что при использовании этого выпрямителя имеется маленький коэффициент использования трансформатора.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
А в обычной схеме со средней точкой оно есть или нет?Телекот писал(а):Это спорно, подмагничивание есть

Добавлено after 31 minute 11 seconds:
Маленький коэффициент использования трансформатора связан с тем что потери пропорциональны квадрату токов в обмотках. Работа обмотки один полупериод с удвоенным током с последующим отдыхом один полупериод и работа с вдвое меньшим током оба полупериода по потерям не одно и тоже, а средний ток при этом одинаков. Обмотка используется в 2 раза хуже.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Возможно, с таким выпрямителем не сталкивался, он редко используется. Но все равно даже ели подмагничивание и было то если сопоставить мощности то на трансформатор в ТП оно бы влияние не оказало.
Поменять просаженную фазу на другую и посмотреть что будет. Если просядет та же фаза то виновата сеть, если другая смотреть выпрямитель.
Поменять просаженную фазу на другую и посмотреть что будет. Если просядет та же фаза то виновата сеть, если другая смотреть выпрямитель.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Такой выпрямитель используется видимо потому что при использовании выпрямителя Ларионова напряжение увеличится почти вдвое и соответственно подорожает элементная база.
Возможно там и фаза и нейтраль гнилые, вот и гуляет все под нагрузкой. Проверить не сложно.
Кстати нейтраль проверяется даже без нагрузки. Надо отключить ее от повторного заземлителя и мерить разность потенциалов между приходящей нейтралью и заземлением. Если разница значительная и периодически меняется - нейтраль неисправна.
Возможно там и фаза и нейтраль гнилые, вот и гуляет все под нагрузкой. Проверить не сложно.
Кстати нейтраль проверяется даже без нагрузки. Надо отключить ее от повторного заземлителя и мерить разность потенциалов между приходящей нейтралью и заземлением. Если разница значительная и периодически меняется - нейтраль неисправна.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Плазморез сделан на основе коммунаровского аппарата ВДУЧ-160, дедушка современных инверторов. ККМа там нет, простейшая схема ограничения тока заряда электролитов на пускателе. Выпрямитель собран на трех тиристорах Т50, если не ошибаюсь. Сейчас поиграюсь с фазами, если не поможет, придется лезть внутрь.

Re: Мелкие вопросы по питанию.
Если выпрямитель собран на тиристорах то может что в управлении тиристорами не так.
Он там и не нужен.CRCT писал(а):ККМа там нет
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=4012439#p4012439"]нагрузка по фазам распределяется 10А на каждую фазу и 30А на нейтраль.[/uquote]
Откуда в нейтрали 30А? Должен быть небольшой небаланс. Где то косяк или неправильный замер.
Откуда в нейтрали 30А? Должен быть небольшой небаланс. Где то косяк или неправильный замер.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
От верблюда.Жерар писал(а):Откуда в нейтрали 30А?

Re: Мелкие вопросы по питанию.
Аааа... Семён Семёныч. 
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1325
- Зарегистрирован: Чт авг 21, 2014 11:11:48
- Откуда: краснодарский край
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по питанию.
[preview]24231_j97529[/preview]
Самодельное зарядное устройство ,трансформатор размером с киловатт.
Регулировка выхода осуществлялась по сети регулятором мощности,
были такие гибридки с двумя ушами и тремя выводами в 90-е годы.
Ее выход был подключен на управляющий ТС122-25. Через сопротивление.
Сдохла. Сейчас не достать. Но работал трансформатор(зарядное) сносно.
Сейчас заменяю простым,как на картинке.Как будто один полупериод
только проходит. трансформатор рычит. На лампочке нормально регулирует.
почему ?
Самодельное зарядное устройство ,трансформатор размером с киловатт.
Регулировка выхода осуществлялась по сети регулятором мощности,
были такие гибридки с двумя ушами и тремя выводами в 90-е годы.
Ее выход был подключен на управляющий ТС122-25. Через сопротивление.
Сдохла. Сейчас не достать. Но работал трансформатор(зарядное) сносно.
Сейчас заменяю простым,как на картинке.Как будто один полупериод
только проходит. трансформатор рычит. На лампочке нормально регулирует.
почему ?
Re: Мелкие вопросы по питанию.
схема где?
Re: Мелкие вопросы по питанию.
диммер китайский - его регулятор....)