Приветствую. Нужно на Fatek сделать реле времени. Когда включаем реле времени, она включает контакты, потом мы отключаем реле времени и она отключает контакты с задержкой. Как это можно реализовать? Пробовал использовать таймеры, но они не подходят (задержка при включении), настроеки в таймере только на время.
Re: plc Fatek
Насколько помнит мой склероз, это сюда :
viewforum.php?f=53
viewforum.php?f=53
Re: plc Fatek
как-то так
--|X0|-+-[инвT0]---(Y0)
,,,,,,,,,,|
--|Y0|-+
--|Y0|--|инвX0|---(T0)
фатеки в этом плане требуют напрячь мозг, то-ли дело сименсы))
--|X0|-+-[инвT0]---(Y0)
,,,,,,,,,,|
--|Y0|-+
--|Y0|--|инвX0|---(T0)
фатеки в этом плане требуют напрячь мозг, то-ли дело сименсы))