Датчики температуры водяного теплого пола

Что бы еще такого сделать?... Предлагайте! Обсудим все!!!
Ответить
ne100r
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Ср апр 21, 2010 12:35:48

Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение ne100r »

Делаю водяной теплый пол. Каждая комната имеет свой отдельный контур, и все они сходятся у гребенки (все как у всех).
Планирую устанавливать автоматизированное открывание/закрывание контура (серво-краном на гребенке) в зависимости от требуемой и текущей температуры.
Возник вопрос где именно снимать температуру:
  • 1. Температура воздуха в комнате: датчик в комнате на высоте 1-1.5м
    2. Температура пола: датчик "замурован" под плиткой
    3. Датчик входа-выхода контура: два датчика на гребенке, начало и конец контура
Если температуру воздуха надо измерять в любом случае (именно ее достижение и является основной целью), то по поводу температуры пола и гребенки уже есть вопросы.
  • 1. Ставить все датчики, а там уже опытным путем разбираться
    2. Датчик пола. Так делают все магазинные терморегуляторы
    3. Измерять среднюю температуру (вход+выход)/2 контура и действовать по алгоритму магазинных терморегуляторов и не протягивать провода под плиткой в каждую комнату (все будет возле гребенки и датчики и сервокраны и управление).
Может у кого-то уже есть опыт из Вариант1 :)) и он может подсказать надо делать Вариант2 или Вариант3 ?
Любые мысли и рассуждение приветствуются.
Аватара пользователя
VNS
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2021 12:48:46
Откуда: Тюмень

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение VNS »

Что касается тёплых полов – опыта совершенно нет. Но по моей дилетантской логике, для лучшей автоматизации вытекает следующее. Я бы установил:
- датчики входа и выхода контура.
- датчики температуры в каждой комнате (а чтобы не тянуть провода, датчики должны быть с радиоканалом).

Разность температуры датчиков контура позволит более быстрее просчитывать реакцию для управления. Ведь как не крути контур тёплых полов жутко инерционная система. И ею для комфорта необходимо умеючи рулить :beer:
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение Vasilii »

Предложу другое решение: на обратном трубопроводе соотв. помещения устанавливается регулируемый термостат (устанавливается предварительно температура пола), датчик температуры воздуха в помещении (управляет трехходовым краном на гребенке. Включает\отключает подачу теплоносителя). Можно совместить с суточным таймером.
Все остальные "навороты" - "от лукаваго".
Вообще-то советую посмотреть ролики этого сантехника, много полезного:
https://www.youtube.com/c/%D0%91%D1%83% ... 0%BA%D0%B0
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20067
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение vlasovzloy »

А я предложу датчики замуровать установить и там и там и там и везде. А потом самому экспериментировать, понравится какой вариант такой оставить.
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение Дмитрий М »

Если ТП это основной нагрев то одна схема.. Если чисто для лапок греть :) то совсем другая. В ТП собственно датчики цифровые или аналоговые электронные нафиг не нужны, там основная стоимость термоголовка или кран с сервой, ну и трёхходовой клапан для подмеса. На фоне их цен термореле просто копейки и от него эффекта и нет. Тем более система крайне инерционна.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
ne100r
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Ср апр 21, 2010 12:35:48

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение ne100r »

Дмитрий М писал(а):Если ТП это основной нагрев то одна схема.. Если чисто для лапок греть :) то совсем другая. В ТП собственно датчики цифровые или аналоговые электронные нафиг не нужны, там основная стоимость термоголовка или кран с сервой, ну и трёхходовой клапан для подмеса. На фоне их цен термореле просто копейки и от него эффекта и нет. Тем более система крайне инерционна.
ТП это основной (и единственный) обогрев квартиры
dgrett
Вымогатель припоя
Сообщения: 615
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 21:54:05

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение dgrett »

Сколько я понимаю, то температура регулируется температурой носителя, а вентилями регулируют ток этого носителя, чтобы разность температур на входе и выходе контура была в пределах нормы. Мало того, неплохо иметь датчик за окном, от наружной температуры зависит, если не ошибаюсь, насколько резво реагировать на изменения температуры в комнате. Система сама должна обучаться анализируя отклик изменения температуры на количество энергии закачанной в контур, тк система не знает изначально теплопроводность помещения. Обычно температура носителя не превышает 30С. Для тёплого пола отлично подходит теплонасос типа воздух- вода.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Аватара пользователя
VNS
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2021 12:48:46
Откуда: Тюмень

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение VNS »

ne100r, а контроллер управления будет самопал или заводской вариант? А регулирующий кран теплоносителя какой будет применяться?
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение Дмитрий М »

Напрямую для ТП найти теплоноситель с Т30 С нереально. Поэтому это будет 60...90 С с котла (прямая или обратка). Понятно что в пол такое подавать нельзя, поэтому ставится узел подмеса к низкотемпературной воде в контуре ТП чутка горячей через плавно регулирующий трёхходовой клапан. Он регулируется или термоголовкой с встроенным или вынесенным датчиком или сервоприводом от внешнего контроллера. Прежде всего надо понять..а вообще справится этот ТП с низкой Т носителя с теплопотерями в отапливаемом помещении? Поднимать Т у ТП не рекомендуется, плитка просто отскочит от температурного перепада, иногда и стяжка трещинами идёт..
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Аватара пользователя
GoldenAndy
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1925
Зарегистрирован: Чт июл 28, 2016 07:58:37
Откуда: Kyiv, UA
Контактная информация:

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение GoldenAndy »

Есть котлы, рассчитанные на работу с теплыми полами и температурой теплоносителя в 30-40°
Если теплый пол - единственный источник тепла - есть смысл задуматься о правильном котле.
Либо ставить тепловой насос воздух-вода - они "из коробки" умеют теплый пол.
ИзображениеИзображение
Изображение
 
Telegram               Лучшая благодарность ->
[+]
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20067
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение vlasovzloy »

Каким образом будет трескаться, если сделаны расширители и вся конструкция на пенопласте? Чото пиздеж какойто, или строители так понастроили что трескался пол у тебя. Сколько не бываю по знакомым у некоторых кипятошный аж ноги горят и никто не умер
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
VNS
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1614
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2021 12:48:46
Откуда: Тюмень

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение VNS »

Как мне показалось, не плохая статья по данному поводу... https://trubanet.ru/teplyjj-pol/tempera ... -pola.html
dgrett
Вымогатель припоя
Сообщения: 615
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 21:54:05

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение dgrett »

{поэтому ставится узел подмеса к низкотемпературной воде в контуре ТП чутка горячей через плавно регулирующий трёхходовой клапан.}

А откуда в замкнутой системе низкотемпературной воде взяться, если котёл её поддерживать не умеет? По любому будете ходить как по Сахаре босиком в полдень. Запускать и тут же гасить котёл - не вариант.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение Vasilii »

[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4164745#p4164745"]А откуда в замкнутой системе низкотемпературной воде взяться, если котёл её поддерживать не умеет?[/uquote]
Все делается, легко. Свой маленький насос, свой круг циркуляции и т. п.. Аналоговые датчики, без цифры, без мелкоконтроллеров и пр. Для мазохистов можно и с ними.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение musor »

топик где дилетанты расуждат каждыйо своем... а вместе ниочем...
крмеДмитрий М, он по теме в теме
если вопрос действително интересен советую канал Будни Сантехника этого блохера
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение Vasilii »

Так выше я уже его рекомендовал
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
ne100r
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Ср апр 21, 2010 12:35:48

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение ne100r »

Тема немного пошла "в разнос" (я знаю что сам виноват :) )

Конкретизирую
Изображение

- Справа внизу с красными кранами приток-отток котла, там 50-70С (оптимальная для газового котла)
- По середине входы-выходы контуров теплого пола, рядом насос который постоянно ганяет по них воду, там 20-30С
- Справа черный кран (смотрит в бок) - температурозависимый, и подмешывает горячей воды из контура котла
По сути ето два большых контура каждый со своим насосом (на колекторе и в котле)

Пересматривал рекомендаваные вами статьи и видео, вывод один - при правильной настройке системы, добавление електроники не целеособразно. Выиграш от електронного управления намного менше затрат на его интергацыю и поддержание.

Такое решение подойдет только
- вам ето очень нравится, хочется
- есть время и деньги
- ви сами можете разобратся/сделать/отремонтировать/заменить, иначе надо очень много денег на вызов специалиста

Но меня уже не остановить :)
Изображение Изображение

(перефразируя класика) Я буду устанавливать Все датчики

И под плитку, и на коллектор, и на контура вход-выход, и на улицу. А дальше будем посмотреть

Сегодня замуруют первые 5 датчиков плиткой
Изображение
пока без HomeAssistant, но уже можна смотреть и проверять не перебит ли где кабель и все ли в порядке
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение Vasilii »

Нестор, в общем правильно. Легче забыть о дешевом датчике чем долбить плитку, если надо.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Аватара пользователя
Дмитрий М
Друг Кота
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Датчики температуры водяного теплого пола

Сообщение Дмитрий М »

Обычно проблемы в балансировке ветвей ТП начинаются... И длятся до бесконечности, пока хозяин не замучается расход крутить по каждой петле :) ...
Как правило ветки все разные, где плитка, где покрытие, площадь тоже не одинакова, в С/У повыше температуру, в комнатах пониже..теплосъём тоже разный.
К тому же регулировка любой ветки приводит к общему разбалансу, что напоминает у психологов установку для выявления лидерских и прочих качеств испытуемых, там где ХХ душевых леек на тонких трубах гор/холодной воды и кран каждой лейки вызывает резкую реакцию на соседних кабинках. Говорят очень приколько наблюдать за совместным мытьем в такой душевой :)))
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Ответить

Вернуться в «Умные мысли»