STGIPS10K60A, 3х фазный IGBT Помогите разобраться со схемой

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
АлександрИбнПетрович
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс дек 10, 2023 22:32:30

STGIPS10K60A, 3х фазный IGBT Помогите разобраться со схемой

Сообщение АлександрИбнПетрович »

Здравствуйте. У меня появился STGIPS10K60A, 3х фазный мостовой IGBT- инвертор, 600В, 10А. Собираюсь с помощью ШИМ управлять трёхфазным мотором насоса.
Вот его описание https://static.chipdip.ru/lib/968/DOC011968112.pdf .Но много вопросов.
1). В мануале есть таблица:
Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit
VPN Supply Voltage Applied between P-Nu, Nv, Nw 300 400 V
Вопрос: Можно ли использовать данную микросхему в трёхфазной сети (U(max)=380*1.4=532Вольта)? :shock:
А в статье https://russianelectronics.ru/osobennos ... ectronics/
в таблице 5 написано: Рабочее напряжение, В 600. Да и в интернете на микросхему в основном ссылаются как управление электродвигателем стиральной машины, а там 220 Вольт.
2). В описании, из вышеуказанной ссылки, в Figure 10. Typical application circuit сигналы ШИМ с контроллера подаются напрямую в микросхему. Напряжение между LINv и GND, или HINv и GND. То есть гальванической развязки в микросхеме нет? Надо вставлять оптопару в линию сигнала?
Из таблицы Table 4. Control part сделал вывод что сигнал ШИМ с контроллера подаётся между к примеру LINv и Vcc, а не между LINv и GND. Это так?
3). Какие номиналы конденсаторов между OUTv и VbootV?
4). Из хотелок. Есть желание запитать микросхему 15 Вольт, преобразовав от напряжения 530 Вольт, поданных на мостовую схему. По простому через биполярный транзистор с эмитера, подав на базу 15 Вольт от резистивного делителя. Но какой ток питания микросхемы. Так транзистор при больших токах питания перегреется даже на радиаторе. И кое где слышал, что при отсутствии питания 15 Вольт микросхема сгорит. Так как этим напряжением запираются IGBT транзисторы. А если питания не будет то будет КЗ через два открытых последовательно соединённых транзистора. Может слухи?
(питание микросхемы: это напряжение между Vcc и GND)

Первый раз задаю вопрос. Старался как можно понятней объяснить. Есть ещё вопросы, но это потом. Заранее спасибо. С нетерпением жду ответов.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: STGIPS10K60A, 3х фазный IGBT Помогите разобраться со схе

Сообщение Телекот »

АлександрИбнПетрович писал(а): Можно ли использовать данную микросхему в трёхфазной сети (U(max)=380*1.4=532Вольта)?
По новому госту в сети сейчас не 380в, а 400в плюс колебание сети±10%.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
pavel2000
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Re: STGIPS10K60A, 3х фазный IGBT Помогите разобраться со схе

Сообщение pavel2000 »

Вам дешевле поискать БУ частотник.

> 1). В мануале есть таблица:

А у таблицы есть описание, что это за таблица - "Recommended operating conditions".
Этим знанием следует воспользоваться.

Не следует вырывать значения из контекста, и пытаться только по цифрам "гадать", можно-не можно.

> А в статье https://russianelectronics.ru/osobennos ... ectronics/
> в таблице 5 написано: Рабочее напряжение, В 600.

Вам следует руководствоваться не сайтами, а документацией на модуль.
Например таблицей 3 из упомянутого Вами даташита.

Но дешевле поискать БУ частотник.

> 2). В описании, из вышеуказанной ссылки, в Figure 10. Typical application circuit сигналы ШИМ с контроллера подаются напрямую в микросхему.

Да

> Напряжение между LINv и GND, или HINv и GND.

Да

> То есть гальванической развязки в микросхеме нет?

Гальванической развязки нет.
Рекомендую прочитать даташит от корки до корки:

To prevent the input signals oscillation, the wiring of each input should be as short as possible.
By integrating an application specific type HVIC inside the module, direct coupling to MCU terminals without any opto-coupler is possible.

Там еще много интересного, но дешевле купить БУ частотник.

> Надо вставлять оптопару в линию сигнала?

На ваше усмотрение.
Возьмите плату от стиралки и посмотрите, как используется модуль в промышленном решении - там оптопар обычно нет.
Дешевле поискать БУ частотник и посмотреть, как он сделать, а потом использовать готовый.

> Из таблицы Table 4. Control part сделал вывод что сигнал ШИМ с контроллера подаётся между к примеру LINv и Vcc, а не между LINv и GND. Это так?

расскажите пожалуйста, где вы это увидели в указанной таблице. Очень любопытно для понимания психологии человеческого восприятия информации.

> Logic input voltage applied between HINi , LINi and GND, for i = U, V, W

> 3). Какие номиналы конденсаторов между OUTv и VbootV?

Вы видели в даташите рекомендацию "Refer to AN3338 for further details" ? Воспользовались ей?
Дешевле купить БУ частотник, чем использовать рекомендацию выбора номинала "от неизвестного источника в интернете" с обоснованием "от балды".

> 4). Из хотелок. Есть желание запитать микросхему 15 Вольт, преобразовав от напряжения 530 Вольт, поданных на мостовую схему.
> По простому через биполярный транзистор с эмитера, подав на базу 15 Вольт от резистивного делителя.

Продай модуль, вырученные деньги используй, чтобы купить БУ частотник.

------------

Если хочется "поделать частотник" и есть безлимитное время и деньги, то рекомендую начать с низковольтных экспериментов, запитывая схему от ЛБП с ограничением тока и "электронными предохранителями".
Аватара пользователя
ART_ME
Друг Кота
Сообщения: 3011
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2016 07:34:45

Re: STGIPS10K60A, 3х фазный IGBT Помогите разобраться со схе

Сообщение ART_ME »

[uquote="АлександрИбнПетрович",url="/forum/viewtopic.php?p=4515936#p4515936"]Вопрос: Можно ли использовать данную микросхему в трёхфазной сети (U(max)=380*1.4=532Вольта)? :shock:
А в статье https://russianelectronics.ru/osobennos ... ectronics/
в таблице 5 написано: Рабочее напряжение, В 600. Да и в интернете на микросхему в основном ссылаются как управление электродвигателем стиральной машины, а там 220 Вольт.[/uquote]
Правильно ссылаются.
Для сети 380В используются IGBT с максимально допустимым напряжением 1200 В.
А почему - узнаете, прочитав описание работы любого промышленного частотного преобразователя.
АлександрИбнПетрович
Родился
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс дек 10, 2023 22:32:30

Re: STGIPS10K60A, 3х фазный IGBT Помогите разобраться со схе

Сообщение АлександрИбнПетрович »

[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4515987#p4515987"]Вы видели в даташите рекомендацию "Refer to AN3338 for further details" ? Воспользовались ей?


----------[/uquote]



Не видел. Перешёл по рекомендации, нашёл ответы на вопросы. Спасибо помогли. :))
Килиманджаро
Собутыльник Кота
Сообщения: 2749
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2021 17:56:15

Re: STGIPS10K60A, 3х фазный IGBT Помогите разобраться со схе

Сообщение Килиманджаро »

Ваш модуль выпускается для американских и японских сетей (120 вольт).

Что за чудо удалило мое сообщение и минуснуло? Назвать его английским словом?
Запросто. Достаточно его ник написать латинскими буквами.
Ответить