Расчёт варистора в сетевой фильтр

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Аватара пользователя
Roman Venom
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 18:42:21
Откуда: Украина, г.Николаев

Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Roman Venom »

Подскажите как правильно посчитать варистор на бытовую сеть 220В.
Успех - императив!
Реклама
Аватара пользователя
Барсик
Друг Кота
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Сообщение Барсик »

Действующее значение напряжения в сети умножить на 2 и получится характеристическое напряжение варистора:
220 * 2 = 440 Значит, выбираем варистор с напряжением 430 - 470 вольт.
Идём в магазин и покупаем варистор, на котором написано 431 или 471. Чем больше габариты такого варистора, тем бОльшую энергию он сможет поглотить.
Реклама
Аватара пользователя
Roman Venom
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 18:42:21
Откуда: Украина, г.Николаев

Сообщение Roman Venom »

Спасибо. В продаже есть варисторы фирм: Kestar и Fn. Какому производителю отдать предпочтение?
Успех - императив!
Аватара пользователя
Барсик
Друг Кота
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Сообщение Барсик »

Какой дешевле стоит.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Соник
Друг Кота
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Re:

Сообщение Соник »

Барсик писал(а):Действующее значение напряжения в сети умножить на 2 и получится характеристическое напряжение варистора:
220 * 2 = 440 Значит, выбираем варистор с напряжением 430 - 470 вольт.
Идём в магазин и покупаем варистор, на котором написано 431 или 471. Чем больше габариты такого варистора, тем бОльшую энергию он сможет поглотить.

А почему умножаем на два? Или это из расчёта 220*(1,41+0,59) про запас?
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Реклама
Аватара пользователя
Барсик
Друг Кота
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Барсик »

У варистора есть основной параметр - классификационное напряжение (которое я неправильно обозвал характеристическим :( - ну, погорячился). Это такое напряжение, при котором через него уже начинает протекать небольшой ток. Кажется, несколько миллиампер. Именно это напряжение обычно и указывается на варисторе. (Правда, бывает, что в качестве классификационного иногда указывается уже действующее) Но такой режим работы для варистора нежелателен. Рекомендуется выбирать рабочее напряжение варистора так, чтобы классификационное было в 1,4 - 1,5 раза больше рабочего. Если имеем синусоидальное сетевое напряжение, то амплитудное значение будет в корень из 2 выше, чем действующее. Ясен пень, что амплитудное это и есть максимальное рабочее напряжение. Поэтому, действующее умножаем на 1,41, а чтобы получить классификационное, умножаем ещё на 1,4 - 1,5. Вот и получается, что классификационное напряжение должно быть примерно в 2 раза больше, чем действующее.
Реклама
Аватара пользователя
Соник
Друг Кота
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Соник »

Э-э-э... Много букв :shock:
Лучше на примере.
Допустим мне надо защитить телевизор на даче. Хочу ограничить сетевые всплески напряжения до 275 В переменного тока.
275 * 1,41 = 387,75В это действующее напряжение или амплитудное. Так?
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Аватара пользователя
Барсик
Друг Кота
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Барсик »

387,75В это амплитудное значение.
Аватара пользователя
Соник
Друг Кота
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Соник »

А, действующее это 275В, да?
Барсик писал(а):Рекомендуется выбирать рабочее напряжение варистора так, чтобы классификационное было в 1,4 - 1,5 раза больше рабочего.


И тогда умножаем 387,75 В*1,4 = 542,85 В.

Что это за цифра? :shock:
:dont_know:
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Аватара пользователя
Барсик
Друг Кота
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Барсик »

Соник писал(а):А, действующее это 275В, да?
Да.

Соник писал(а):387,75 В*1,4 = 542,85 В. Что это за цифра? :shock:
Это классификационное напряжение варистора. Поскольку варисторов на 542 вольта нет, берём ближайшее значение - 560 вольт.
http://www.chipdip.ru/catalog/1707.aspx ... 52=&sklad=
Аватара пользователя
Drull
Вымогатель припоя
Сообщения: 654
Зарегистрирован: Пт янв 08, 2010 01:07:57

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Drull »

В сетевом фильтре за рублей 500 - 600 уже стоят варисторы,предохранитель,дроссель,кондер,и кнопочный автоматик.Проверено работает!А сколько обойдется собрать самому?Учитывая стоимость разветвителя,вилки,кабеля и кнопки с подсветкой?
Ах да,еще времени затраченного...
see ya
Аватара пользователя
Eprinter
Опытный кот
Сообщения: 802
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 14:51:11
Откуда: Нашенский

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Eprinter »

Но это же интересно!! :beer:
Не всем дано еженедельно изобретать и собирать нечто доселе неизвестное :wink:
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Аватара пользователя
Соник
Друг Кота
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Соник »

Барсик писал(а):Это классификационное напряжение варистора. Поскольку варисторов на 542 вольта нет, берём ближайшее значение - 560 вольт.

Да вы что?! 560 вольт и телевизор можно разбирать на запчасти :cry:

В сетевом фильтре за рублей 500 - 600 уже стоят варисторы,предохранитель,дроссель,кондер,и кнопочный автоматик.Проверено работает!А сколько обойдется собрать самому?Учитывая стоимость разветвителя,вилки,кабеля и кнопки с подсветкой?
Ах да,еще времени затраченного...

Если покупать детали у барыг втридорога - тогда да. А если половина есть, а остальное легко доставаемо :wink:
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Аватара пользователя
Барсик
Друг Кота
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Барсик »

Соник писал(а):Да вы что?! 560 вольт ...
Да я то ничего. Это Вы задали значение действующего напряжения в 270 вольт. Варисторы предназначены для поглощения очень коротких (десятки наносекунд - единицы микросекунд) и очень больших (единицы киловольт) импульсов. И вовсе не предназначены для защиты от длительных перенапряжений.
Если на Вашем телевизоре будет длительное время напряжение в 269 вольт действующего значения, он будет работать долго и счастливо?
Аватара пользователя
Соник
Друг Кота
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Соник »

Извиняюсь, не хотел обидеть. Ремонтники советуют ставить варисторы 391KD - 250В переменного тока, 431KD - 275В, 471KD - 300В. Чёрт голову сломит как они рассчитываются.
Барсик писал(а):Если на Вашем телевизоре будет длительное время напряжение в 269 вольт действующего значения, он будет работать долго и счастливо?

С импульсным БП - возможно выдержит.
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Аватара пользователя
Барсик
Друг Кота
Сообщения: 3459
Зарегистрирован: Ср сен 27, 2006 16:18:57

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Барсик »

Разница между амплитудным и классификационным в 1,1 раза явно маловато. Самый крайняк считается 1,2. ВАХ у варисторов далека от идеальной. И при хилом запасе через них будет протекать ток, хотя и небольшой. А они этого не любят и деградируют.
Аватара пользователя
Соник
Друг Кота
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Соник »

Всё. Я совсем запутался :dont_know:
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
fedyaok
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2260
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
Откуда: Новосибирск

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение fedyaok »

Соник писал(а):Извиняюсь, не хотел обидеть. Ремонтники советуют ставить варисторы 391KD - 250В переменного тока, 431KD - 275В, 471KD - 300В. Чёрт голову сломит как они рассчитываются.
Барсик писал(а):Если на Вашем телевизоре будет длительное время напряжение в 269 вольт действующего значения, он будет работать долго и счастливо?

С импульсным БП - возможно выдержит.

391- 390вольт
431-430вольт
и т. д.
это всё амплитудное значение
Ремонтники правильно советуют
Ну, скажем так - 391, это предел амплитудного напряжения(390В), при котором температура варистора не превосходит, рассчитанного для её корпуса.И далее....
Это, типа стабилитрон, ну только с не сильно крутой загибулиной
Аватара пользователя
Соник
Друг Кота
Сообщения: 7576
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Откуда: СССР, г. Москва.

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Соник »

А почему они тогда говорят 391KD - 250В переменного тока, 431KD - 275В, 471KD - 300В?
Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Аватара пользователя
Eprinter
Опытный кот
Сообщения: 802
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 14:51:11
Откуда: Нашенский

Re: Расчёт варистора в сетевой фильтр

Сообщение Eprinter »

250*1.42*1.1=390
275*1.42*1.1=430
1.42 - корень из 2х, 1.1 - 10% запаса.
В своё время ремонтировал ИБП АРС, там варисторы на 300В ставились, в некоторые модели 275В. Но это ИБП, который должен понижать напряжение на выходе при превышении входного, для конечного устройства на 300В может быть черезчур.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Ответить