Подскажите с плавный запуском тен

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
deniss1900
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Чт дек 15, 2011 18:26:09

Подскажите с плавный запуском тен

Сообщение deniss1900 »

Добрый день Уважаемые помагите со схемой плавного запуска тенов мощностью до 10квт на каждую фазу.
Последний раз редактировалось deniss1900 Вс янв 22, 2012 17:56:22, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Borodach
Модератор
Сообщения: 22896
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Re: Поскажите с плавный запуском тен

Сообщение Borodach »

По крайней мере, название темы можно было оформить без ошибок ... . :)))
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Подскажите с плавный запуском тен

Сообщение Vasilii »

Применить двухступенчатый пуск звезда-треугольник . Довольно широко применяется в технике.
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
deniss1900
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Чт дек 15, 2011 18:26:09

Re: Подскажите с плавный запуском тен

Сообщение deniss1900 »

Если можно схемку черкнуть черкните.
Аватара пользователя
nik-as
Друг Кота
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Re: Подскажите с плавный запуском тен

Сообщение nik-as »

Vasilii писал(а):Применить двухступенчатый пуск звезда-треугольник .

Это не электродвигатель, с тенами такое не пролезет.
Тут три варианта, реостатный запуск, дроссельный или на тиристорах(симисторах).

deniss1900 Как включены тены?
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
deniss1900
Открыл глаза
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Чт дек 15, 2011 18:26:09

Re: Подскажите с плавный запуском тен

Сообщение deniss1900 »

Хочу подключить через твердотельное трехфазное реле на 40А звездой. Ну можете посоветовать и другой вариант. Только без магнитных пускателей желательно на симисторах.
Аватара пользователя
nik-as
Друг Кота
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Re: Подскажите с плавный запуском тен

Сообщение nik-as »

10 кВт - это ток 45 ампер, так что релюшку помощнее надо.
А для этого варианта она и не потребуется, но тоже тиристоры надо заменить.
http://electrik.info/main/praktika/278-primenenie-mikrosxemy-kr1182pm1-plavnyj-pusk.html
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!