Холостой трансформатор или лучше женить?

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Sedov_Anton
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 21:28:25

Холостой трансформатор или лучше женить?

Сообщение Sedov_Anton »

Добрый день Котофеи и Котофейки))))

Есть теоретический вопрос по трансформатору
Имеется ж/д трансформатор ПОБС-2АУ3 с подключенными к нему светодиодами, раскинутыми по дому.
Свет включается в разных комнатах, по разному. Бывает, что трансформатор остается на холостом ходу, т.е. без нагрузки. Но одной большой кнопкой отрубить этот побс от 220 нельзя - свет может понадобиться в любой комнате в любой момент.

Интересно мнение:
лучше, экономнее оставлять трансформатор на холостом ходу в сети /днем, когда свет почти не нужен/ или лучше к крайним выводам вторички подсоединить небольшую нагрузку /дежурный свет/ в виде последовательно 5 светодиодов по 3 - 3,6 вольта /естессно с резюком/?

Характеристики ПОБСа в прикреплении.
Ток через светодиоды планируется 35мА

ПОБС - 2АУ3.PNG
(10.92 КБ) 722 скачивания
Аватара пользователя
SERJ
Мудрый кот
Сообщения: 1815
Зарегистрирован: Пн янв 12, 2009 01:59:20
Откуда: Россия.

Re: Холостой трансформатор или лучше женить?

Сообщение SERJ »

:hunger:
Sedov_Anton писал(а):оставлять трансформатор на холостом ходу
Sedov_Anton
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 21:28:25

Re: Холостой трансформатор или лучше женить?

Сообщение Sedov_Anton »

SERJ писал(а)::hunger:
Sedov_Anton писал(а):оставлять трансформатор на холостом ходу



А почему?!

Паспортный ток холостого хода 0,21А
Прогнозируемый ток дежурного света 0,035А

Разница в шесть раз



Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7

aen
Аватара пользователя
SERJ
Мудрый кот
Сообщения: 1815
Зарегистрирован: Пн янв 12, 2009 01:59:20
Откуда: Россия.

Re: Холостой трансформатор или лучше женить?

Сообщение SERJ »

Sedov_Anton писал(а):Паспортный ток холостого хода 0,21А
Это минимальный ток который потребляет трансформатор, т.е. когда он не нагружен. По сути это потери трансформатора.
Любое подключение нагрузки увеличит ток и он будет больше , чем ток холостого тока.
Вам это нужно?
Аватара пользователя
бабай
Друг Кота
Сообщения: 9910
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Re: Холостой трансформатор или лучше женить?

Сообщение бабай »

Sedov_Anton писал(а):
Имеется ж/д трансформатор ПОБС-2АУ3 с подключенными к нему светодиодами, раскинутыми по дому.


Лучше выкинуть его в кладовку и запитать светильники в каждой комнате от локальных трансформаторов . через обычные выключатели , коммутируя их по первичке ......... тем более, что вся проводка останется штатной .
Последний раз редактировалось бабай Чт сен 12, 2013 23:43:24, всего редактировалось 1 раз.
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
ppp
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1451
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 20:05:39
Откуда: Карельский перешеек

Re: Холостой трансформатор или лучше женить?

Сообщение ppp »

Sedov_Anton писал(а):лучше, экономнее

К вопросу об экономии:
0,21A х 220V x 24часа х 365 дней x 3.80 руб/кВтЧ = около 1500 рублей в год. Для кого-то и не деньги, но хороший мешок транзисторов каждый год выбрасывается. Радиолюбители не поймут :).

С дежурным освещением все тоже самое плюс:
0,035A х 220V x 24часа х 365 дней x 3.80 руб/кВтЧ

Прислушайтесь к совету бабай. Кроме экономии увеличите безопасность свою и близких, не полезно оставлять что-то воткнутым в розетку без присмотра, даже на холостом ходу.
Sedov_Anton
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Пн сен 02, 2013 21:28:25

Re: Холостой трансформатор или лучше женить?

Сообщение Sedov_Anton »

в теме разобрался.
спасибо!
Ответить

Вернуться в «Теория»