Переделка ИИП

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
edmarch
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 09:41:35

Переделка ИИП

Сообщение edmarch »

Привет всем!
На какой ток можно рассчитывать при переделке этой схемы на выходное 60 вольт?
Само собой не в тупую перемоткой,а заменой всего на соответствующие напряжения)
Доки увы только на китайском.)
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/33425248.html
sergeisams
Друг Кота
Сообщения: 3229
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 07:39:15
Откуда: Молдова Бельцы

Re: Переделка ИИП

Сообщение sergeisams »

А если нереводчиком воспользоваться?

AM22A является 12W выходная мощность чипа управления питания ШИМ. Найти Чан (моб: 13802267338). Светодиодные чипы широко используются во власти, DVD, DVB власти, 12W или менее зарядного адаптера питания. Чип с полной защиты, частота дрожания разработанный для обеспечения качественного EMI характеристики импульсный источник питания.

Указанная мощность 12 W . А её хоть поставь, хоть положи, она не изменится.
edmarch
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 09:41:35

Re: Переделка ИИП

Сообщение edmarch »

Понял.Нужно 1.5А,лучше 2 даже. Входное от 120 до 250 В. Что-нибудь посоветуете,можно и не импульсный
sergeisams
Друг Кота
Сообщения: 3229
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 07:39:15
Откуда: Молдова Бельцы

Re: Переделка ИИП

Сообщение sergeisams »

Если входное напряжение 220 Вольт и не импульсный блок питания, то выбрать трансформатор из серии ТПП (http://www.rezonance.ru/news/tehinfo/240.pdf ) или ОСМ (http://www.tor-trans.com.ua/osmtrans.html ) мощностью от 120...130 Ватт.
Если есть умение, перемотать трансформатор, например ТС-180.
edmarch
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 09:41:35

Re: Переделка ИИП

Сообщение edmarch »

Напряжение проседает до 150Вольт. Что со стабилизатором посоветуете,нужны 60В+-5?
Полагаю на выходе транса должны быть ~100В(при 220 на входе) чтобы при просадках они были хотя бы ~70В, а потом стабилизация до 60Вольт?
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20159
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Переделка ИИП

Сообщение Martin76 »

При таком диапазоне входного напряжения лучше импульсного БП ничего не придумать, но вот мощность не маленькая.
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Переделка ИИП

Сообщение serg_ns »

Да ладно :) 120 Вт - нормальная мощность. Обычный обратноход на 3842 и полевике. (ТОР, Viper, и т.д. по желанию :) )
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Аватара пользователя
Martin76
Друг Кота
Сообщения: 20159
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Re: Переделка ИИП

Сообщение Martin76 »

Я имею в виду для неопытного в данном деле кота :dont_know: Так то ТОР247 и ЕТД29, ничего особо сложного.
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Переделка ИИП

Сообщение serg_ns »

Ок :beer: понял.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.