Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
skopik
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 21:17:57

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение skopik »

Дорогие коти посоветуйте пожалуста какие драйвера лутше применять для мосветов IRF640? И какие корективи нужно внести для получение 115в 400hz на виходе.(вход должен бить 115-130в) Зарание спасиба.
Реклама
kamuch
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн янв 09, 2012 13:42:56

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение kamuch »

По поводу драйвера поддерживаю вопрос, какие драйверы в этой схеме работают хорошо. Сегодня промучался с ir2111, на верхнем ключе 3в хоть тресни. :cry: Дочитался, сообщение AVE на стр 8.
"В принципе, я догадываюсь почему так происходит. Дело в инжекторе заряда для верхнего ключа. Там недостаточно напряжения. Поэтому придётся делать ещё один преобразователь +12 в +20 для подачи этого напряжения на вывод питания усилителя управления верхним транзистором (Vb). Последний преобразователь можно собрать по схеме емкостного умножителя напряжения. Однако, всё это потребует соответствующего усложнения схемы.
Есть и другой вариант. Можно найти драйвер для комплектарной пары N и P-канальных поливиков, тогда дополнительное питание не потребуется. "

Завтра, т.е. сегодня попробую подать 20в от отдельного трансформатора. Непонятно почему так происходит, в чем причина? Есть ли беспроблемные распространенные драйверы которые можно купить. hip6601, нет в продаже у нас, и выковырять некуда, пользовался ATI... Очень желательно чтобы это был высоковольтный драйвер.
"Можно найти драйвер для комплектарной пары N и P-канальных поливиков"- это какие, например?
Реклама
гостевая2
kamuch
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн янв 09, 2012 13:42:56

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение kamuch »

Подавал напряжение отдельно подымал до 18вольт сигнал почти не изменился по амплитуде :( Полагаю загвоздка в логике управления tlки драйвером, последнему явно не нравится что то в сигнале управления?
Наткнулся на схему, самую простую из подобных какую смог найти. http://monitor.net.ru/forum/files/inver ... -1_117.gif
Там конденсаторы C20, C21 в истоках полевиков, какие могут быть номиналы, автор почему то не подписал их? Интересно кто нибудь строил инвертор по такому типу?
AVE
Прорезались зубы
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 10:14:10

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение AVE »

Что-то не нравится в сигнале управления? Kamuch, Вы даташит на IR2111 внимательно читали?
Вы питаете TL494 от 5В (объясните, зачем?), а минимальной уровень логической единицы на входе IR2111 при питании её от 10В составляет 6,4В. Не видите никаких противоречий?
Хотите знать как запустить драйвер? Очень просто. Подайте на TL494 +12В и соедините её выводы 9 и 10 со входом IR2111.
Хотя, что-то мне подсказывает, что работать всё равно не будет...
kamuch
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн янв 09, 2012 13:42:56

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение kamuch »

Откуда вы взяли что я питаю 5ю вольтами? Нормально питаю 12вольт, на входе драйвера сигнал 12в, на выходе нижнего плеча драйвера тоже 12в, а на верхнем плече 3 вольта.
Реклама
гостеваая 3
AVE
Прорезались зубы
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 10:14:10

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение AVE »

Из Вашего сообщения от 09, 2012 13:42:56. «Все правильно меремерял. Микросхема питается 5 вольтами.»
Откуда я могу знать, какие Вы делаете изменения. Вы же хотите готовых рецептов, но детального описания своих изысканий не даёте. Где Ваша схема?
kamuch
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн янв 09, 2012 13:42:56

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение kamuch »

Это было дело с синус генератором, он уже собран на плате и работает, правда амплитуда не 4 а 2 вольта, но синус выдает. Схема ваша, драйвер по даташиту. Подключал и с генератором и без одинаково. http://www.fotolink.su/pic_b/00e7237502 ... 33d67e.jpg
AVE
Прорезались зубы
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 10:14:10

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение AVE »

В схеме ошибок не вижу, должна работать. Скорее всего неисправны детали или неправильная сборка. Можете сфотографировать этот участок?
kamuch
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн янв 09, 2012 13:42:56

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение kamuch »

На плате также работаеткак и на макете, http://www.fotolink.su/pic_b/a90351eec2 ... ed8c00.jpg
AVE
Прорезались зубы
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 10:14:10

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение AVE »

Что это, Бэримор?!
kamuch
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн янв 09, 2012 13:42:56

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение kamuch »

Ваш УНЧ и мощный и надежный драйвер, мощных силовых ключей. 310/220.
skopik
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 37
Зарегистрирован: Пн авг 15, 2011 21:17:57

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение skopik »

Как увеличить частоту до 400ГЦ ??
AVE
Прорезались зубы
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 10:14:10

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение AVE »

Так я не понял, kamuch, что у Вас не работает? «Мощный и надёжный» или тот, который, на IR2111.
Skopik, для начала нужно изменить частоту генерации DA2 до 800Гц. Далее нужно пересчитать ФНЧ, таким образом, чтобы частота подавления по уровню -3дб была в районе 550…650Гц, а частота максимального подавления была в районе 1200Гц. Дальше, если необходимо поднять напряжение питания, внести соответствующие изменения в схему D-усилителей.
kamuch
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн янв 09, 2012 13:42:56

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение kamuch »

AVE писал(а): тот, который, на IR2111.
AVE
Прорезались зубы
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 10:14:10

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение AVE »

Т.е. не работает у Вас IR2111, а Вы, вместо фотографии участка Вашего преобразователя, на котором находится IR2111, зачем-то выкладываете на форум трассировку платы совершенно другой схемы.
Вот я и думаю, не наелся ли я волшебных грибов? А, может, Вы мне просто голову морочите? Тогда, вот Вам мой ответ: 42
kamuch
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн янв 09, 2012 13:42:56

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение kamuch »

Вы что действительно ненашли ir2111 на плате, или вы меня попросту троллите?
http://www.fotolink.su/pic_b/8b2d09aea9 ... 502f8c.jpg
AVE
Прорезались зубы
Сообщения: 246
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 10:14:10

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение AVE »

Это фотография или трассировка? Просто, чтобы понять вашу терминологию.
kamuch
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн янв 09, 2012 13:42:56

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение kamuch »

Работает одинаково http://www.fotolink.su/pic_b/c352be8286 ... e3dca5.jpg
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение МитяРа »

kamuch писал(а):Работает одинаково
Кто-ж такие длинные провода делает? Ты-бы их хоть в витую пару скрутил..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
kamuch
Встал на лапы
Сообщения: 83
Зарегистрирован: Пн янв 09, 2012 13:42:56

Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе

Сообщение kamuch »

kamuch , в который раз говорю: не надо цитировать сообщение, тем более полностью, на которое отвечаешь сразу под ним..

МитяРа..


На макете и на плате , что вобще без транзисторов и без соплей, работает одинаково. Пока ток нормальный не пойдет по ключам это не имеет значения.
Ответить

Вернуться в «Питание»