простой step-down на tl494 и n-канальном полевике

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
d771
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 13:48:53

простой step-down на tl494 и n-канальном полевике

Сообщение d771 »

Здравствуйте!
Не могу понять, как вкорячить эту схему полевик.
494stepdown.png
(52.12 КБ) 1661 скачивание


Замена "в лоб" ничего не дала, полевик всегда открыт.
Прикручивание IR2117 в качестве драйвера дало странные результаты - вроде бы и работает, но нагрузку не держит.
Да и есть подозрения, что IR2117 там какраз лишний.
Реклама
d771
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 13:48:53

Re: простой step-down на tl494 и n-канальном полевике

Сообщение d771 »

Сейчас все построено по такой схеме, и хотя-бы как-то работает, но я не знаю, правильно ли я все сделал, подскажите!
494stepdown-work1.png
(36.73 КБ) 1068 скачиваний
Реклама
Аватара пользователя
Seriyvolk
Друг Кота
Сообщения: 4965
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Re: простой step-down на tl494 и n-канальном полевике

Сообщение Seriyvolk »

Сделал неправильно. Почитай, как правильно нужно управлять полевиком и всё поймёшь.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Аватара пользователя
Mike_Solo
Вымогатель припоя
Сообщения: 613
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2012 18:01:06
Откуда: Москва

Re: простой step-down на tl494 и n-канальном полевике

Сообщение Mike_Solo »

Это не очень-то простая схема, а попытка применить в ней N-MOSFET делает её ещё сложнее, так как чтобы его закрывать-открывать понадобится доп. схема поднятия напряжения выше 15В (bootstrap).
Поэтому такие схемы делают с PNP биполярником или P-MOSFET.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
d771
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 13:48:53

Re: простой step-down на tl494 и n-канальном полевике

Сообщение d771 »

К сложалению, не нашлось ни одного P-канального полевика, поэтому попытался импровизировать.
Уже сам понял, что сделал неправильно.
Если нужно управлять полевиком повышеным напряжением, возможно ли просто намотать для управления повышающий трансформатор на феррите?
А как насчет драйвера? Есть IR2117, его сюда присовокупить можно?
Реклама
Аватара пользователя
Seriyvolk
Друг Кота
Сообщения: 4965
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Re: простой step-down на tl494 и n-канальном полевике

Сообщение Seriyvolk »

d771 писал(а):А как насчет драйвера? Есть IR2117, его сюда присовокупить можно?
Нужно.
Литература для повышения квалификации в данном вопросе. http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Реклама
d771
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пт авг 05, 2011 13:48:53

Re: простой step-down на tl494 и n-канальном полевике

Сообщение d771 »

494stepdown-work2.png
(34.94 КБ) 1133 скачивания

Вот такая схема на симуляторе работает.
А в жизни будет?
Аватара пользователя
Seriyvolk
Друг Кота
Сообщения: 4965
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 20:19:55
Откуда: Минск

Re: простой step-down на tl494 и n-канальном полевике

Сообщение Seriyvolk »

Не будет. Я для кого документ приложил, а?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
star_vad
Открыл глаза
Сообщения: 72
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 20:40:58

Re: простой step-down на tl494 и n-канальном полевике

Сообщение star_vad »

d771 писал(а):
494stepdown-work2.png

Вот такая схема на симуляторе работает.
А в жизни будет?
там просится для начала развязывающая емкость в первичке и два диодика, возможно - дополнительная двухтактная раскачка трансика, бо бедная 494 фронты вполне может завалить. Ну и во вторичку что нибудь по вкусу и требуемому Кзап согластно приведенной статье. собственно все это там есть и описано.
Ответить