Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
20165
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 20:40:18

Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение 20165 »

Подскажите пожалуйста почему нормальные фирмы не делают частотники больше 2.2 кВт на 220 вольт а китайцы делают http://ru.aliexpress.com/item/-/2018772723.html ?
Наверно при подключении двигателя на 380 через частотник больше 2.2 кВт не «выжать» из 220 а к китайцы просто дурят покупателей?
SmarTrunk
Друг Кота
Сообщения: 6014
Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 11:16:50
Откуда: Москва

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение SmarTrunk »

Ну да, наверно, есть ограничение, сколько можно взять с одной фазы.

Хотя на самом деле "нормальные фирмы" делают - у Omron есть однофазный 220В 4кВт, и я его даже устанавливал. V1000. Хотя это и исключение.
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение WandererSc »

Вроде-бы как в некоторых пост советских странах - ограничение для бытовых устройств 16А на фазу, или что-то типа того.
Поэтому например 3-х фазный саунный нагреватель больше чем на 10кВт легально не поставить :(
Хотя в продаже есть однофазные сварочные инверторы на 250А, он потребляет до 10кВт (правда кратковременно)
20165 писал(а):" больше 2.2 кВт не «выжать» из 220 "
Почему не выжать? В приличных устройствах ставят активный корректор коэффициента мощности, которых повышает напряжение.

Другое дело что сеть часто бывает плохая, сильно просаживается.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Аватара пользователя
Vasilii
Друг Кота
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение Vasilii »

Делают. Вот только входные клеммы подгорают (потребляемый ток по одной фазе заявлен Японией 25А для 2.2кВт.).
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Аватара пользователя
neon
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 17:44:22
Откуда: Казань

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение neon »

WandererSc писал(а):В приличных устройствах ставят активный корректор коэффициента мощности, которых повышает напряжение.

дело в не повышении напряжения. Просто устройство потребляет ток как активная нагрузка, а не импульсами, если стоит ёмкостный фильтр после выпрямителя. При этом не обязательно повышать КМ с помощью ККМ. Есть активные фильтры гармоник и т. д. Просто мало кто знает о таких методах.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
20165
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 20:40:18

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение 20165 »

Странно что у большинства приличных фирм именно до 2.2 квт не до 2.1 не до 2.3 а именно 2.2 наверно в этом какая-то элементарная физика с математикой, о которой я не знаю. Кстати и в каталоге фирмы (ссылка в первом посте на частотник) нет модели 4квт/220. Я хотел написать производителю но мыло не нашел.
Bовка
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 175
Зарегистрирован: Вт май 01, 2012 15:07:19

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение Bовка »

Да просто суеверные любители красивых чисел эти буржуи вот и делают ровно на 2200, а может на стандартный ряд мощностей смотрели.

А однофазники мощные видать совсем неприличный ценник имеют на фоне трехфазников. Вот и спрашивают их 1,5 землекопа.
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение WandererSc »

neon писал(а):дело в не повышении напряжения.

Я имел ввиду что двигателю, который изначально на 380 В напряжение надо повышать, от 220 он не разовьет полную мощность.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Bовка
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 175
Зарегистрирован: Вт май 01, 2012 15:07:19

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение Bовка »

Открою маленький секрет — при работе от однофазного частотника двигатель надо включать треугольником, потому как линейное напряжение 220 остаётся. Только об этом зачастую не знают.
20165
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 20:40:18

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение 20165 »

А какой стандарт в Евросоюзе на подключение к одной розетки? Может именно 2.2 квт? Гугл мне в этом не помог :(
На эту мысль меня натолкнула эта статья http://www.electrotechnica.ru/preobrazo ... gatel.html точнее эта фраза «Это связано с тем, что точка подключения к бытовой сети в нашей стране, как правило, имеет ограничение по мощности до 2.5кВт.»
Аватара пользователя
neon
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 17:44:22
Откуда: Казань

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение neon »

кто на что горазд. Посмотрите ГОСТ Р 51322.1-2011 («Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения»), где написано: «Номинальный ток для розеток с безвинтовыми контактными зажимами ограничен максимально до 16 А». Выходит максимальная нагрузка для такой розетки — 3680 Вт.

Далее: «… вилки и розетки бытового и аналогичного назначения стационарные, переносные, с контактами для заземления или без них, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50 В, но не более 440 В, и номинальными токами не более 32 А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке в помещениях жилого и производственного фонда».
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
20165
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 20:40:18

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение 20165 »

Neon, спасибо Вам на ГОСТ, Вы здорово помогли! Хотёл плюсик поставить за пост но как-то не получилось. Наверно всё же в Евросоюзе на подключение к одной розетки, именно 2.2 квт?
Аватара пользователя
neon
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 17:44:22
Откуда: Казань

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение neon »

во многих странах Евросоюза 16 А: https://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
20165
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 20:40:18

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение 20165 »

Тогда непонятно почему чатотники подавляющем случае до 2.2 квт :(
Аватара пользователя
neon
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2318
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 17:44:22
Откуда: Казань

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение neon »

возможно ориентируются на ряд номинальных мощностей электрических машин, где как раз есть 2,2 кВт. Подключение более мощной нагрузки к однофазной сети может привести к несимметрии токов и напряжений в со всеми вытекающими последствиями. Вот и переходят на трёхфазное питание в большей части. Потом учитывайте, что преобразователь может не иметь ККМ, что приводит к возникновению большого импульсного тока потребления (в несколько раз больше среднего). При этом возможно ложное срабатывание автоматической защиты в цепи питания.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Bовка
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 175
Зарегистрирован: Вт май 01, 2012 15:07:19

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение Bовка »

Вы на полном серьёзе обсуждаете, что производители ограничили модельный ряд преобразователей частоты, применяемых в 99% случаев на производствах мощностью бытовой вилки?
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19043
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение Starichok51 »

Bовка,
+1!!!
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
20165
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 20:40:18

Re: Вопрос про частотники на 220в больше 2.2 квт

Сообщение 20165 »

Bовка писал(а):Да просто суеверные любители красивых чисел эти буржуи вот и делают ровно на 2200,

Bовка писал(а):Вы на полном серьёзе обсуждаете, что производители ограничили модельный ряд преобразователей частоты, применяемых в 99% случаев на производствах мощностью бытовой вилки?

Bовка, а Вы всё-токи думаете это суеверие?