Блок автоматического управления инкубатором

Вопросы и замечания по статьям и схемам, представленным на нашем сайте

При поддержке РадиоКОТструктор.ру


yrecti
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2015 23:56:30

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение yrecti »

Доброе время суток. Собрал схему по первой версии с датчиком sht21 заработала сразу.Собираюсь собрать вторую версию, вопрос,насколько долговечен sht21? А то его цена плюс активация сейчас получается не слабо! :shock:
Реклама
Аватара пользователя
mister.bulo4ckin
Встал на лапы
Сообщения: 93
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
Откуда: Калужская обл

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение mister.bulo4ckin »

odvl писал(а):Ну, вот. Собрал мозги первой версии. Прошивка 1.6 Аглицкая. Что имеем: 1. Сигнал авария- в аварийном режиме делает вкл-выкл постоянно, что абсолютно не позволит подключить ключ с реле для отключения увлажнителя и нагревателя;
Доброго времени суток. Тоже собираю англ версию 1.6. Сигнал авария "мигающий" появляется на выв PB3 служит на сколько я понял для светозвуковой сигнализации аварии, да и это вроде как из схемы и понятно.., нет там никаких реле.. А вот на выводе PD4 как раз должна появляться лог единица при аварии и включать реле К1 вырубающее обогрев и включающее вентиляцию, НО.. я так и не добился срабатывания К1, :) наверно непропай на том порту, у меня mega8 в cmd варианте
Реклама
spotok
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 316
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение spotok »

насколько долговечен sht21? А то его цена плюс активация
Про долговечность читайте даташит, и нам скажете, а датчик лучше купить прямо в китае на Евау, есть по 8$, прямо с платой преобразователей уровней. На Али тоже по 7 без платы.
наверно непропай на том порту, у меня mega8 в cmd варианте
Посмотрите осциллографом на ноге.
Что имеем: 1. Сигнал авария- в аварийном режиме делает вкл-выкл постоянно, что абсолютно не позволит подключить ключ с реле для отключения увлажнителя и нагревателя;
Интересно, горячий odvl куда реле присоединял, в соответствии со схемой, или по своему усмотрению, на динамик?
odvl
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение odvl »

spotok писал(а):
куда реле присоединял, в соответствии со схемой, или по своему усмотрению, на динамик?
прикольно. извини, когда схему рисовал-написал на этой лапе проветривание, а под аварией подразумевал отключение нагрева и увлажнения.
spotok писал(а):датчик лучше купить прямо в китае на Евау, есть по 8$, прямо с платой преобразователей уровней.
а на нем стабилизатор есть на 3V? пока рисую в спринте коммутацию, вот и закрутился. на поворот лотков стряпаю циклический таймер на пик628, работает стабильно, схема простая, широкий диапазон регулировок, если кому нужно, скину(на шару)
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
INKI
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2014 11:06:09
Откуда: Волгоградская обл.

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение INKI »

yrecti писал(а):... долговечен sht21? А то его цена ...
Я брал HTU21D отсюда http://ru.aliexpress.com/item/-/2014949 ... dVersion=1 Характеристики такие же, по цене ниже. Пока еще не проверил - блок уже запустил, ошибся со стабилизатором 3,3в на плате датчика -платы под 1117, а заказал L78L33ABUTR. У них цоколевка другая.
Реклама
spotok
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 316
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение spotok »

а на нем стабилизатор есть на 3V?
Есть там все.
Я брал HTU21D отсюда
Дешево. Цена в Космодроме заоблачная, около 1,5тысяч гривен, это сколько-же навару они дерут. Это 30$ по самому плохому курсу.
Вложения
Humidity-Sensor-SHT21.jpg
(32.9 КБ) 532 скачивания
Реклама
odvl
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение odvl »

На фотке сборка 6 выводов - типа два полевика, а в соте 3 лапы - это стабилизатор??? вы пробовали сами подключать такой датчик? а то как-то страшновато зараз выкинуть столько денег. Я отправил запрос продавцам по спецификации на данную плату, но пока еще не выслали. ищут может быть
spotok
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 316
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение spotok »

Да, я купил такие в прошлом году и уже запустил на второй сезон. Там есть
сборка 6 выводов - типа два полевика, а в соте 3 лапы - это стабилизатор
. Сначала хотел купить дешевле голые датчики, а потом подумал, за эту разницу в цене делать плату, паять датчик (сложно), плюс детали, и плата потом поржавеет и будет портится в инкубаторе от влаги. И решил брат только такие.
v_faust_v
Родился
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2015 13:55:54

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение v_faust_v »

Доброго времени суток. Есть дисплей Wh1602BWh1602B-YYH-CTK. Подойдёт ли он для данного проекта? Заранее благодарен.
Аватара пользователя
mister.bulo4ckin
Встал на лапы
Сообщения: 93
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
Откуда: Калужская обл

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение mister.bulo4ckin »

v_faust_v писал(а):Доброго времени суток. Есть дисплей Wh1602BWh1602B-YYH-CTK. Подойдёт ли он для данного проекта? Заранее благодарен.
пойдет...
odvl
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение odvl »

spotok писал(а):Да, я купил такие в прошлом году и уже запустил на второй сезон. Там есть
сборка 6 выводов - типа два полевика, а в соте 3 лапы - это стабилизатор
. Сначала хотел купить дешевле голые датчики, а потом подумал, за эту разницу в цене делать плату, паять датчик (сложно), плюс детали, и плата потом поржавеет и будет портится в инкубаторе от влаги. И решил брат только такие.
Наконец-то, дождался, действительно стаб. вот его даташит. А по тому что на нем написано- хрен найдешь. С платой, я находил дешевле чем голый датчик, тока вроде на ебэй
Так же добавляю таймер поворота яиц, все во вложении, работу можно посмотреть в протеусе
Вложения
Timer_60_v7_nonstop_CC.rar
(15.47 КБ) 329 скачиваний
662K.pdf
(1.07 МБ) 399 скачиваний
odvl
Встал на лапы
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Пт окт 14, 2011 21:26:51

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение odvl »

mister.bulo4ckin писал(а):
odvl писал(а):Ну, вот. Собрал мозги первой версии. Прошивка 1.6 Аглицкая. Что имеем: 1. Сигнал авария- в аварийном режиме делает вкл-выкл постоянно, что абсолютно не позволит подключить ключ с реле для отключения увлажнителя и нагревателя;
Доброго времени суток. Тоже собираю англ версию 1.6. Сигнал авария "мигающий" появляется на выв PB3 служит на сколько я понял для светозвуковой сигнализации аварии, да и это вроде как из схемы и понятно.., нет там никаких реле.. А вот на выводе PD4 как раз должна появляться лог единица при аварии и включать реле К1 вырубающее обогрев и включающее вентиляцию, НО.. я так и не добился срабатывания К1, :) наверно непропай на том порту, у меня mega8 в cmd варианте
смотри по даташиту, лапы smd и dip не совпадают, smd 32 лапы, dip 28, при разводке можно перепутать
Аватара пользователя
mister.bulo4ckin
Встал на лапы
Сообщения: 93
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2015 11:50:15
Откуда: Калужская обл

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение mister.bulo4ckin »

odvl писал(а):смотри по даташиту, лапы smd и dip не совпадают, smd 32 лапы, dip 28, при разводке можно перепутать
Спасибо :beer: , я вкурсе... имею привычку смотреть документацию, а не мучать людей неумными вопросами)) разобрался, плохо ножку пропаял.
Andersat
Встал на лапы
Сообщения: 120
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 20:11:29
Откуда: Ukraine, Ternopilska obl.

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение Andersat »

DeRex писал(а):Исправлено! Десятые влажности трогать не будем. Есть тут такие, что и сотые требовали (датчик позволяет)...
Задержка на кнопки увеличена, указанные параметры по умолчанию подредактированы.
Влезло только в mega328. Версия 2.11. Прилагаю...
Вопросик автору:
Эта прошивка будет работать с ЛСД индикаторами 1602 без киррилицы? (есть такие индикаторы у меня ,но без русского шрифта) ?
Или надо переделывать прошивку?
spotok
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 316
Зарегистрирован: Пт ноя 01, 2013 23:26:12
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение spotok »

Автор очень редко появляется.
но без русского шрифта
Работать будет только версия 1.6 для английского. Только-что о ней писали. Другие прошивки все на русском, на экране будут иероглифы. Если вы хотите платную прошивку, то свяжитесь с автором по почте, все равно ведь договариваться, может он поправит текст, я думаю, что это не сильно долго для него. Да такая прошивка пригодилась бы многим.
INKI
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2014 11:06:09
Откуда: Волгоградская обл.

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение INKI »

Уважаемые КОТЫ! Будет ли работать схема во вложении? Или всё же лучше 2 реле?
Вложения
img052.jpg
(7.66 КБ) 729 скачиваний
Аватара пользователя
ok230876
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 172
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 00:00:02
Откуда: Молдова

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение ok230876 »

INKI писал(а):Уважаемые КОТЫ! Будет ли работать схема во вложении? Или всё же лучше 2 реле?
А зачем 2 транзистора, вот так можете делать.
Вложения
temp.JPG
(55.69 КБ) 613 скачиваний
"Самые невыносимые люди - это мужчины, считающие себя гениальными, и женщины, считающие себя неотразимыми." :)
INKI
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2014 11:06:09
Откуда: Волгоградская обл.

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение INKI »

ok230876 писал(а):А зачем 2 транзистора, вот так можете делать.
2 разных блока, работающих на общую нагрузку
Аватара пользователя
ok230876
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 172
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 00:00:02
Откуда: Молдова

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение ok230876 »

Привет всем
По конструкции как у Бориса Кравчика хотел посоветовать, перед каждым сезоном инкубации снять заднюю крышку и сделать профилактику, там набирается пух от цыплят. Вчера готовясь к сезону я разбирал первый мои инкубатор и заметил немного пуха.
Дальше, пару дней назад встретил одного приятеля который давно занимается инкубации и он до сих пор пользуется DS18B20 и на мой вопрос почему не переходит на SHT21 сказал что херня а не датчик, типа со времени забиваться пылью и начинает нагло врать, у кого есть опыт долгого использования данного датчика отпишитесь пожалуйста как он себя зарекомендовал.
На данный момент идет интенсивная сборка нового инкубатора, скоро будет маленький фото-отчет, думаю что через 3-4 дня будет готов, вроде все есть.
"Самые невыносимые люди - это мужчины, считающие себя гениальными, и женщины, считающие себя неотразимыми." :)
Аватара пользователя
ok230876
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 172
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 00:00:02
Откуда: Молдова

Re: Блок автоматического управления инкубатором

Сообщение ok230876 »

INKI писал(а):
ok230876 писал(а):А зачем 2 транзистора, вот так можете делать.
2 разных блока, работающих на общую нагрузку
Так я о чем, минус общий и через диоды на транзистор и все. Я так понимаю что управление транзистора идет с разных контролеров. По моей схеме на VD18 и VD19 идет управление с разных контролеров а транзистор общий.
"Самые невыносимые люди - это мужчины, считающие себя гениальными, и женщины, считающие себя неотразимыми." :)
Ответить