Андрей СШ писал(а):andrey_spb писал(а):ЭДС, в сотни Кв
Энергетику в третьем поколении неплохо было бы, электрические величины правильно писать для начала.
andrey_spb писал(а):И чем вы его регистрировали?
Вы не поверите, но каждое микропроцессорное устройство РЗА делает такую запись.
andrey_spb писал(а):начала срабатывать защита(внезапно!

). Которая до этого не срабатывала
Тут Вы пропустили (а она уже приводилась в этой теме) одну важную особенность бросков. Они проявляются не при каждом включении. Можно 20 раз включить трансформатор и ничего не будет, а на 21-й - сюрприз.
andrey_spb писал(а):Да меня же с работы выгонят! Я уж лучше коммутационный прибор заменю или отремнотирую.
Тут вся суть нынешнего уровня технического развития России - буду заниматься ремонтом того, что не сломалось, потому что понять истинную причину не только не могу, но и не пытаюсь.
andrey_spb писал(а):Потомственный энергетик в третьем поколении. Базовое и профильное образование и т.д.
Цитата из Жванецкого: "Авиационный институт закончил, а до сих пор не понимаю почему самолёт летает и крыльями не машет".
Впрочем не паникуйте, таких людей кто в энергетике всю жизнь проработал, но при этом не знает в какую сторону ток течёт по проводам много.[/quote]
Вы юморист по профессии, как Жванецкий? Все ваше бла-бла-бла без каких бы то ни было фактического материала и расчетов. А это характеризует уже не только ваш технический уровень, но и умственный вообще.
Ваши предшественники в дискуссии пытались хотя бы какие то умозаключения делать, используя такие слова как "насыщение" и "период". Дескать за какую то часть периода ток в обмотке становится настолько большим, что железо транса входит в насыщение. Такое конечно возможно, если производители транса сильно сэкономили на меди и количество витков меньше расчетного в несколько раз.
Сюрпризы... не повезло мне с ними. Не видел чудес. А все чудеса, которые кто то видел оказывались топорными косяками связанными именно с технической грамотностью. Вернее с отсутствием таковой.