CAN через RJ45

Обсуждаем цифровые устройства...
Ответить
Аватара пользователя
Serbis
Прорезались зубы
Сообщения: 211
Зарегистрирован: Чт авг 02, 2012 19:59:40

CAN через RJ45

Сообщение Serbis »

Имеется группа устройств которые нужно соединить по средствам CAN. Есть идея использовать в качестве физической линии RJ45 + UTP. Из этого следуют такие вопросы:
1. Насколько корректен данный способ организации шины?
2. Насколько актуален в CAN вопрос электростатических наводок? К примеру в Ethernet гальваническая развязка и разрядные емкости являются априори обязательным элементом системы. Насколько актуальна проблема для CAN? И если актуально, то хотелось бы увидеть схемотехнические решения оной.
Аватара пользователя
SW_Сервис
Мучитель микросхем
Сообщения: 418
Зарегистрирован: Пт ноя 09, 2018 23:24:27
Откуда: 54° с.ш.

Re: CAN через RJ45

Сообщение SW_Сервис »

Serbis,
1. Корректен, даже очень
2. Нормально всё. Если применить FTP - еще лучше. Вопрос длины кабеля. Мы прокладывали на подстанциях 110/10 кВ - ничего, CAN работает стабильно, длина до 60-70м. Хотя там эл.магнитная обстановка - ого-го!
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Аватара пользователя
Eddy_Em
Собутыльник Кота
Сообщения: 2516
Зарегистрирован: Пт июл 12, 2019 22:52:01
Контактная информация:

Re: CAN через RJ45

Сообщение Eddy_Em »

Я в предыдущей версии термомониторинга по витухе обычной передавал CAN + питание. В текущей версии количество контроллеров и длина линии увеличились, пришлось брать комплекс: витуха+питание (0.75мм²; знал бы, что такой толстый будет, поискал бы более приличные вещи: чтобы питание + только одна пара, а не четыре!)
Если витуха от 100Мбит позволяет, то почему бы не использовать две пары для CAN? (одна пара - сигнальная, вторая — питание; по крайней мере, "землю" все равно придется проводить по третьему проводу).
Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Аватара пользователя
radteh
Друг Кота
Сообщения: 3087
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2007 15:01:52
Откуда: Биробиджан

Re: CAN через RJ45

Сообщение radteh »

Я не знаю сколько потребляют твои датчики, но почему бы не поднять напряжение? Например IP камеры питаются от 48 вольт, хотя вся начинка от 5В.
Ответить