Имеется группа устройств которые нужно соединить по средствам CAN. Есть идея использовать в качестве физической линии RJ45 + UTP. Из этого следуют такие вопросы:
1. Насколько корректен данный способ организации шины?
2. Насколько актуален в CAN вопрос электростатических наводок? К примеру в Ethernet гальваническая развязка и разрядные емкости являются априори обязательным элементом системы. Насколько актуальна проблема для CAN? И если актуально, то хотелось бы увидеть схемотехнические решения оной.
CAN через RJ45
- SW_Сервис
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 418
- Зарегистрирован: Пт ноя 09, 2018 23:24:27
- Откуда: 54° с.ш.
Re: CAN через RJ45
Serbis,
1. Корректен, даже очень
2. Нормально всё. Если применить FTP - еще лучше. Вопрос длины кабеля. Мы прокладывали на подстанциях 110/10 кВ - ничего, CAN работает стабильно, длина до 60-70м. Хотя там эл.магнитная обстановка - ого-го!
1. Корректен, даже очень
2. Нормально всё. Если применить FTP - еще лучше. Вопрос длины кабеля. Мы прокладывали на подстанциях 110/10 кВ - ничего, CAN работает стабильно, длина до 60-70м. Хотя там эл.магнитная обстановка - ого-го!
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2516
- Зарегистрирован: Пт июл 12, 2019 22:52:01
- Контактная информация:
Re: CAN через RJ45
Я в предыдущей версии термомониторинга по витухе обычной передавал CAN + питание. В текущей версии количество контроллеров и длина линии увеличились, пришлось брать комплекс: витуха+питание (0.75мм²; знал бы, что такой толстый будет, поискал бы более приличные вещи: чтобы питание + только одна пара, а не четыре!)
Если витуха от 100Мбит позволяет, то почему бы не использовать две пары для CAN? (одна пара - сигнальная, вторая — питание; по крайней мере, "землю" все равно придется проводить по третьему проводу).
Если витуха от 100Мбит позволяет, то почему бы не использовать две пары для CAN? (одна пара - сигнальная, вторая — питание; по крайней мере, "землю" все равно придется проводить по третьему проводу).
Re: CAN через RJ45
Я не знаю сколько потребляют твои датчики, но почему бы не поднять напряжение? Например IP камеры питаются от 48 вольт, хотя вся начинка от 5В.