БП DAG-3004 переделка на 24В.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
lubko
Открыл глаза
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 21:29:36

БП DAG-3004 переделка на 24В.

Сообщение lubko »

Имеется БП DAG-3004 надо его переделать на 22-24В. Схема прилагается. Какие резисторы надо подобрать?
Изображение
Аватара пользователя
бабай
Друг Кота
Сообщения: 9908
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Re: БП DAG-3004 переделка на 24В.

Сообщение бабай »

Отмотать лишнее на вторичке .
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
vanyap1
Электрический кот
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: Пт июл 30, 2010 11:49:03
Откуда: Украина
Контактная информация:

Re: БП DAG-3004 переделка на 24В.

Сообщение vanyap1 »

Стабилитрон замените у оптопары, Или поставьте место него tl421 с потенциометром и регулируйте себе напряжение сколько угодно.

Изображение

Переменный резистор ставить место r24, r25
lubko
Открыл глаза
Сообщения: 41
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 21:29:36

Re: БП DAG-3004 переделка на 24В.

Сообщение lubko »

vanyap1 писал(а):Стабилитрон замените у оптопары, Или поставьте место него tl421 с потенциометром и регулируйте себе напряжение сколько угодно.

Изображение

Переменный резистор ставить место r24, r25


Спасибо! Уже начал думать в эту сторону.
vanyap1
Электрический кот
Сообщения: 1048
Зарегистрирован: Пт июл 30, 2010 11:49:03
Откуда: Украина
Контактная информация:

Re: БП DAG-3004 переделка на 24В.

Сообщение vanyap1 »

Вот подправил.

Изображение
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: БП DAG-3004 переделка на 24В.

Сообщение Телекот »

Для лучшей стабилизации при использовании тл431 надо параллельно светодиоду оптопары поставить резистор 1-1,2к.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
dedsanych
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Чт янв 09, 2014 02:50:08

Re: БП DAG-3004 переделка на 24В.

Сообщение dedsanych »

Подскажите а как увеличить мощность не меняя напряжение? Ведь у этого адаптера судя по элементам небольшой запас но есть. Меня интересует возможность этой переделки.
Аватара пользователя
Borodach
Модератор
Сообщения: 22896
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Re: БП DAG-3004 переделка на 24В.

Сообщение Borodach »

Трансформатор может не потянуть, но попробовать можно заменив С2 из расчёта один мкф на один Вт выходной мощности. Установить более мощный выпрямительный диод на выходе (лучше на радиаторе), с последующей проверкой температуры элементов под требуемой нагрузкой ...
Нэцкэ
Встал на лапы
Сообщения: 80
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:15:56
Откуда: Украина

Re: БП DAG-3004 переделка на 24В.

Сообщение Нэцкэ »

[uquote="lubko",url="/forum/viewtopic.php?p=2214056#p2214056"]
vanyap1 писал(а):Стабилитрон замените у оптопары, Или поставьте место него tl421 с потенциометром и регулируйте себе напряжение сколько угодно.

Изображение

Переменный резистор ставить место r24, r25
Спасибо! Уже начал думать в эту сторону.[/uquote]

Привет вам , но на плате нет R24 , R25 :shock:

А картина в цитате не открывается у меня :(

Изображение
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: БП DAG-3004 переделка на 24В.

Сообщение musor »

для уменшения выхода в подобных бп на маломалоубавить- нать поменять зеню Z2 на тот к4оторый там нужен вашем случае на 21-23в и скоректирповать рензиштор 13 для нормалного его тока но учитывая что это не так простои требует порой слишком болшова 13го паралелно диоду оптопары паяют 1-2к и УЖЕ ПАТОМ пожбирают т рехим 2 зени
2 и да при таком пропорционално вырастет и выходный ток поэтому дивот д9 следует поменят ка минимум на 3а или забаянить 2 отобраных2а х
установка тл431 туда не показана по уровням да и даст кучку лишних проблем по устойчивасти БП
а вот разгонять таки бп без перемота опасно надо постояно смотреть ослом импулс на стоке ка в ХХ так и МАХ нагрузки иначе ждите баха или в процесе пердела или сразу после
кроме того при разгоне надо зеню4 поменять на боле взрослова дядю
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить

Вернуться в «Питание»