управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
- falkonist
- Друг Кота
- Сообщения: 4471
- Зарегистрирован: Вс мар 04, 2007 11:39:00
- Откуда: Ukraine, Kyiv
- Контактная информация:
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Не будет. МОС3041 имеет внутри детектор нуля сетевого напряжения. Это - схема "реле переменного тока": включено/выключено.
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 19:41:48
- Откуда: Томск
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
а какой MOC можно? точнее нужно...
- falkonist
- Друг Кота
- Сообщения: 4471
- Зарегистрирован: Вс мар 04, 2007 11:39:00
- Откуда: Ukraine, Kyiv
- Контактная информация:
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
МОС3021...3023 или МОС3051...3053.
Только эта схема сама по себе - всего лишь выходной каскад управления симистором. Слева надо к ней прикошачить фазо-импульсное управление.
Только эта схема сама по себе - всего лишь выходной каскад управления симистором. Слева надо к ней прикошачить фазо-импульсное управление.
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 19:41:48
- Откуда: Томск
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
просто меняю MOC, а все остальное остается без изменения?
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 19:41:48
- Откуда: Томск
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
falkonist писал(а):Только эта схема сама по себе - всего лишь выходной каскад управления симистором. Слева надо к ней прикошачить фазо-импульсное управление.
я хочу к LPT подключить, и плавно менять яркость лампы....
- falkonist
- Друг Кота
- Сообщения: 4471
- Зарегистрирован: Вс мар 04, 2007 11:39:00
- Откуда: Ukraine, Kyiv
- Контактная информация:
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Пробуйте, но не думаю, что это будет просто.
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
у меня тоже греется резистор R1 из схемы.....уже не знаю что делать ставил разные значения резисторов......менял оптосимистор.....симистор BT139 в нагрузке лампочка на 100Вт.....в дальнейшем буду ставить тэн на 1кВт.......теперь думаю поменять сам симистор.
ЗЫ резисторы ставил на 2 вата.
ЗЫ резисторы ставил на 2 вата.
- falkonist
- Друг Кота
- Сообщения: 4471
- Зарегистрирован: Вс мар 04, 2007 11:39:00
- Откуда: Ukraine, Kyiv
- Контактная информация:
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Схема где?
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
а вот и схема....стоит ли ставить Moc3051?
изменил схему
изменил схему
- Вложения
-
- СХЕМА.JPG
- (65.84 КБ) 3233 скачивания
Последний раз редактировалось w66i Вс дек 18, 2011 14:49:50, всего редактировалось 1 раз.
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 19:41:48
- Откуда: Томск
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
есть еще такая схема...
- Вложения
-
- 02.jpg
- (63.33 КБ) 2998 скачиваний
- falkonist
- Друг Кота
- Сообщения: 4471
- Зарегистрирован: Вс мар 04, 2007 11:39:00
- Откуда: Ukraine, Kyiv
- Контактная информация:
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
И что Вы собираетесь делать контроллером
?
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
falkonist писал(а):И что Вы собираетесь делать контроллером?
ПИД регулятор температуры кода вместо лампочки будет тэн.....
- falkonist
- Друг Кота
- Сообщения: 4471
- Зарегистрирован: Вс мар 04, 2007 11:39:00
- Откуда: Ukraine, Kyiv
- Контактная информация:
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
С 80% гарантией могу предвидеть, что когда Вы сие "чудо" сваяете, то сильно удивитесь, почему не работает...
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
при такой схемотехнике в качестве управления нужен не ШИМ, а алгоритм выборки определннного количества полупериодов в пакете...склероз... называется...
- ublhjnt
- Друг Кота
- Сообщения: 4446
- Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
- Откуда: Белоруссия, Минск
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
будет плавно регулироваться яркость свечения лампочки?
Нет.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
- nick17
- Встал на лапы
- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: Пт июн 26, 2009 06:40:07
- Контактная информация:
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Для регулировки нужен детектор перехода через ноль....Глянте тута. http://avrhobby.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=78:-220-2&catid=34:projectsmk
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Или вот так:

[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Добрый день.
А подскажите для чего стоят параллельно нагрузке резистор(39Ом) с кондером(0,01) последовательно?
А подскажите для чего стоят параллельно нагрузке резистор(39Ом) с кондером(0,01) последовательно?
- pyzhman
- Друг Кота
- Сообщения: 7016
- Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
Из даташита:
The 39 ohm resistor and 0.01 mF
capacitor are for snubbing of the triac and may or may not
be necessary depending upon the particular triac and load
used.
Docendo discimus
Re: управление нагрузкой переменного тока, MOC3041+BT139
однако при подключении в качестве нагоузки всякого рода "импульсников" их ( резистор(39Ом) с кондером(0,01) ) лучше удалить 