Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
Ток на резисторе смотреть не очень правильно , земля осцилла "летает" вместе с первичной обмоткой . Лучше на ТТ смотреть , к тому-же он уже есть в схеме. С полуметровыми выводами трансформатора надо что-то сделать , свить или укоротить.
- Реклама
- Пилот
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2154
- Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 15:19:57
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
Мне показалось или размах токовой пилы один под рагрузкой и без?
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19047
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
в полумосте резистор нужно включать со стороны емкостного делителя, чтобы "не летало"...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
ТС здесь задал В для 200 В. (Намекнул ему, но не был услышан).При имеющихся в наличии более 300 в режиме ХХ (если я правильно понял, у него - полный мост). И чего он хочет? Непонятно. Гоняет феррит в предельных режимах и чтобы - не грелся... А вентилятор для охлаждения - не предусмотрен? Если ему хочется выжать максимум с имеющегося феррита, то пусть предусмотрит принудительное охлаждение. Мало будет - радиатор на сердечник. А лучше - выкинуть один сердечник, ибо одного - хватит для его ТЗ и пересчитать витки для вменяемого В. Можно несколько частоту приподнять... Неужели медь настолько дорога? В Е80 можно впихнуть очень много провода.Телекот писал(а):Что бы уменьшить нагрев надо выбирать меньше индукцию при расчёте.
- Silicium
- Открыл глаза
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 08:02:14
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
Да, схема полномостовая. Этот транс мотался для небольшого плазмореза с рабочим напряжение около 200 вольт. Плазморез другой. Эта схема только испытательный полигон и всё. Он и там греется. Можно вообще без вторичной обмотки гонять, и так же греется. Поэтому и воткнул на эту плату для отладки работы транса. Для такого напряжения и тока, примерно в 30А и нужны две пары сердечников и толстый провод, так как в единичный ферит всё не влезает да и провод требуется тонкий. Естественно, будет всё перематываться достаточно хорошо, но только тогда, как всё станет ясно с трансом. Его параметры для адекватной работы и нормальный температурный режим. Какую индуктивность нужно выставлять для расчета трансформатора если прога сама ставит исходя из характеристик сердечника? Или она выдаёт максимальные значения для трансформатора? В программе стоит индукция Т-0.208 получилось 9 витков первички и 10 Вт рассеивание. Подставил Т-0.147 получилось 12 витков первички и 6 Вт рассеивания. Я мотал 12 витков и 14 витков... Греется...
Я, наверное по пробую его утюгом нагрузить, посмотрим, что получится!
Если транзисторы не лопнут от натуги!
Кстати, транзисторы стоят IKW75N60T по одному на плечо 4 шт. Как думаете, вывезут они такую нагрузку?
Мне тоже показалось, что схема вообще не почуяла нагрузку. Или она очень мала.Пилот писал(а):Мне показалось или размах токовой пилы один под рагрузкой и без?
И всё-таки она вертится!
- Реклама
-
charchyard
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
схема вам непонятна, походу
у вас там трансформатор тока стоит и выпрямитель сигнала ООС, ШИМ типа 3525 или 3846? надо было смотреть токовый сигнал на входе Isens шима, а не прикручивать ненужный резистор. шим работает с максимальным заполнением, значит отсечки тока нет. но феррит греется. сигнал на верхним драйвере искажен осциллографом, скорее всего. отключите трансформатор вообще и померяйте еще раз Ugs всех четырех. должны быть четкие прямоугольники +15/-15В с паузой в микросекуд несколько. померяйте индуктивность первички. намотка обмотки голым ПВСом, замотанным малярным скотчем равносильно моножиле, мне кажется. надо, наверное, тонким эмальпроводом ф0,3...0,5мм попробывать. и вторичку так же. мотали первичку прям на феррит? изоляция "малярный скотч" + хороший проводник "феррит" может дать эффект козы. надо щупать первичку пальцами. тута вот попробуйте
но два Е80 на 6кВт это, имхо, дохрена
и транзисторов надо добавить в два раза. пропеллеров два турбо сдувать с транса
насчет утюга идея неплохая
к плазме исчо и осциляр требуется.
насчет утюга идея неплохая
к плазме исчо и осциляр требуется.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- Silicium
- Открыл глаза
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 08:02:14
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
Вот осциллограмма тока на резисторе с нагрузкой "Утюг". Слышно даже, как транзисторы гудеть начали!
По работал под такой нагрузкой 2 минуты. Радиатор транзисторов теплый. Трансформатор нагрелся градусов до 50
Импульсы на всех транзисторах без трансформатора одинаковые, как на фото нижнего ключа в одном предыдущем посте.
Спойлер
charchyard писал(а):схема вам непонятна, походуу вас там трансформатор тока стоит и выпрямитель сигнала ООС, ШИМ типа 3525 или 3846? надо было смотреть токовый сигнал на входе Isens шима, а не прикручивать ненужный резистор. шим работает с максимальным заполнением, значит отсечки тока нет. но феррит греется. сигнал на верхним драйвере искажен осциллографом, скорее всего. отключите трансформатор вообще и померяйте еще раз Ugs всех четырех. должны быть четкие прямоугольники +15/-15В с паузой в микросекуд несколько. померяйте индуктивность первички. намотка обмотки голым ПВСом, замотанным малярным скотчем равносильно моножиле, мне кажется. надо, наверное, тонким эмальпроводом ф0,3...0,5мм попробывать. и вторичку так же. мотали первичку прям на феррит? изоляция "малярный скотч" + хороший проводник "феррит" может дать эффект козы. надо щупать первичку пальцами. тута вот попробуйте
Спойлер
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.d ... mps_e.html
но два Е80 на 6кВт это, имхо, дохренаи транзисторов надо добавить в два раза. пропеллеров два турбо сдувать с транса
насчет утюга идея неплохая
к плазме исчо и осциляр требуется.
Импульсы на всех транзисторах без трансформатора одинаковые, как на фото нижнего ключа в одном предыдущем посте.
И всё-таки она вертится!
- Silicium
- Открыл глаза
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 08:02:14
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
Угу. Проверка моста и транса... 
И всё-таки она вертится!
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
Без выпрямителя на полную не прогрузит из-за индуктивности провода и нагревателя утюга.
- Silicium
- Открыл глаза
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 08:02:14
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
Точно! Но я трансформатор уже размотал. По пробую лапшой намотать.
И всё-таки она вертится!
-
charchyard
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
теперь что-то похожее на трапецию появилось. какой резистор и сколько вольт в клети? какой же там ток пиковый в первичке, интересно? у вас спарка из Е80 или Е70?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- Silicium
- Открыл глаза
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 08:02:14
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
Резистор керамический 3 шт по 0.3 ома. Делители на осциллографе 5 Время\Дел 0.5В\Дел Это нагрузка 2кВт "Утюг"
Там картинки на первой странице есть.
А кто его знает, какой ферит. Прога говорит, что N87 Epcos. От него и пляшем. Может марка не та и поэтому и расчет неверные?!
А кто его знает, какой ферит. Прога говорит, что N87 Epcos. От него и пляшем. Может марка не та и поэтому и расчет неверные?!
И всё-таки она вертится!
-
charchyard
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
типа 7,5А в пике. насыщения нет. а линейкою померить сторону квадрата ферритного. должен быть №87, если работал в инверторе. на резисторах около 6Вт. должны быть прилично горячие. большой ток намагничения. индуктивность первички маловата или дросселя по выходу не хвататъ
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- Silicium
- Открыл глаза
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 08:02:14
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
Резистор состоит из трех по 20 ватт каждый. 60 Вт. Были холодные. Точно не помню данные, когда мерил ферит, что бы размеры в прогу загнать.
А-65мм В-45мм С-17мм D- или 24 или 26 H-28 h-18
А из программы никак что ли узнать параметры раннее введенные трансформатора не получится? Это одна пара. Вторая такая же. И они вместе.
По моему это проблема всех трансформаторов такого размера в мостовой схеме включения. Так как они стояли в косом мосте, они не грелись. Сегодня достал еще один трансформатор на таком же сердечнике, только одна пара, и намотан он по заводскому медной фольгой. Первичка и вторичка. Так он тоже на ХХ прилично нагрелся. На выходе у него 90В и я не знаю, с чего он.
А-65мм В-45мм С-17мм D- или 24 или 26 H-28 h-18
А из программы никак что ли узнать параметры раннее введенные трансформатора не получится? Это одна пара. Вторая такая же. И они вместе.
По моему это проблема всех трансформаторов такого размера в мостовой схеме включения. Так как они стояли в косом мосте, они не грелись. Сегодня достал еще один трансформатор на таком же сердечнике, только одна пара, и намотан он по заводскому медной фольгой. Первичка и вторичка. Так он тоже на ХХ прилично нагрелся. На выходе у него 90В и я не знаю, с чего он.
И всё-таки она вертится!
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
Так любой феррит будет больше греться в мосте, чем в однотакте при одинаковой максимальной индукции т.к. постоянно перемагнчивается и размах магнитного потока в 2 раза больше.Silicium писал(а):Так как они стояли в косом мосте, они не грелись
-
charchyard
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
E65. 90В со сварного инверта ручника. я и полными мостами варил немного на 90А. особо они не грелись. так, 40гр, не более. но там какой-то пучек супертонких в белой тканевой изоляции был вроде сечением квадратов 10
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- Silicium
- Открыл глаза
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 08:02:14
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
А у этого фольга в прослойке с тканью. Что то высокое начальное напряжение розжига электрода 90в. В Ресанте 75-80 вольт используется...
Если тебе верить что Е65, то и мои тоже похожи на него. Средний керн не видно а внешне подставлял, сходится.
А 65 получается просто длинна...! Блин, как я сразу не догадался!
Если тебе верить что Е65, то и мои тоже похожи на него. Средний керн не видно а внешне подставлял, сходится.
А 65 получается просто длинна...! Блин, как я сразу не догадался!
И всё-таки она вертится!
-
charchyard
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
да это все одно и то же. у мну на Блувелде 95...110 хх. зависит от Ктр и уровня в сети. будет ресанта кормится от 240в, так у нее и будет 90...100В хх
а погоди крушить инвертный транс. померяй индуктивность первички. там что-то вроде 1 560 мкГн должно нарисоваться. если цела. и подключи в мост на хх. будет, интересно, грецца
а погоди крушить инвертный транс. померяй индуктивность первички. там что-то вроде 1 560 мкГн должно нарисоваться. если цела. и подключи в мост на хх. будет, интересно, грецца
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- Silicium
- Открыл глаза
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 08:02:14
- Откуда: Новосибирск
- Контактная информация:
Re: Греется сильно сердечник импульсного трансформатора
Ага! Будет тебе ресанта хавать 240! Подавится и изрыгнет куски IGBT проверено не один раз!
Какой именно транс крушить? LC-Metr испустил свой дух на прошлой неделе! Хреново без него...
Если ты про отот, который фольгой намотан, то он грелся. Но я долго ждать не стал и выключил его и домой по плелся.
Если ты про отот, который фольгой намотан, то он грелся. Но я долго ждать не стал и выключил его и домой по плелся.
И всё-таки она вертится!